动力社区-专题技术交流-节能专题    版主: 董宏,范永聪
【原创】电信机房空调节能方法大比拼 楼主
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:383  回帖:2927  会员等级:军长(积分:6490)     2007年12月2日 22:19

电信机房空调节能方法大比拼

浙江电信(杭州):叶明哲

前言:目前,全国各行各业掀起节能高潮,节能技术如雨后春笋,手段更是万紫千红。我们的电信业也是如此,这么多的技术和方法让人犯晕,不知道到底该用什么。因此,本人综合国内外一些资料,并根据自己体会和经验,对其中一些方法进行罗列和介绍,作为大家选择节能产品和方法的参考,愿节能技术在我们电信行业得到更好的应用。

 

   指数排行,娱乐为主,一己之见,勿受影响
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 1
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:383  回帖:2927  会员等级:军长(积分:6490)     2007年12月2日 22:20

采用高效机房空调

从机房空调演变过程,可以知道,机房空调的效率一直在提高。如机房空调的压缩机从半封活塞到全封闭活塞式,再到全封闭涡旋式,能效比增强25%左右;所以我们现在采用全封闭涡旋式压缩机比八十年代初期的空调设备要节能25%;另外,在空调的室内送风系统中,风机电机直联比风机皮带传动节能,而涡旋直联风机又比前两者更节能,如涡旋风机比皮带传动要节能20%以上。

l         为了节能,优先选用高效压缩机和风机。

l         分析在网的空调设备,对高耗能老型号设备建议淘汰。

节能宣言:高效就是节能

费用指数:▲▲▲

节能指数:★★★

推荐指数:★★★

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 2
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:383  回帖:2927  会员等级:军长(积分:6490)     2007年12月2日 22:22

机房温湿度设定值节能控制

在满足机房工艺的前提下,确定合理的温度、湿度值和新风量,可以降低电信运营成本,同时延长空调设备的使用寿命,是节能的重要体现。通过部分机房现场测试,发现机房空调设置温度每调高1,可以节能5%12%

l         考虑电信机房的空调一般始终处于制冷状态,所以设定温度值越高越节能;

l         温度优先原则下,放宽湿度控制标准,可根据季节的不同,改变湿度的设置值;如夏季的室内相对湿度值可适当提高,减少空调的除湿时间;冬季机房相对湿度值尽量降低,减少空调的加湿时间。对一些等级低的机房,可以考虑关闭空调加湿和加热功能。

l         需对机房所有设备的工作温度要知彼知己,温度控制不好会降低通讯设备寿命,最好在选用通讯设备时就选用耐高温性设备。

l         不用才是最省的,该法属于典型的防守性节能,不会增加任何成本,而且节能效果明显。

节能宣言:会赚不如会省

费用指数:

节能指数:★★★★

推荐指数:★★★★

 

指数排行,娱乐为主,一己之见,勿受影响  (浙江 叶明哲)

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 3
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:383  回帖:2927  会员等级:军长(积分:6490)     2007年12月2日 22:23

通信机房建筑节能:

早先一些机房由于设计较早,未考虑机房建筑节能,围护结构传热损失比较大,加上一些大楼内机房和办公用房混用,建造时为追求建筑立面效果,窗墙比例偏大,并大量采用玻璃幕墙,这些因素均增加了空调负荷,导致机房空调系统浪费。

l         通信机房建筑进行机房节能设计。如玻璃窗和墙体采用保温隔热性能好的材料。

l         在需要对室外新风进行冷却的季节,新风量越少越节能;所以要确保机房的密闭性,减少漏风等新风进入机房。

节能宣言:降低一切不必要损失

费用指数:▲▲▲▲

节能指数:★★

推荐指数:★

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 4
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:383  回帖:2927  会员等级:军长(积分:6490)     2007年12月2日 22:26

更换制冷剂

     目前机房空调使用的制冷剂为氟利昂R22,依据蒙特利尔协定将于2030年停止使用。近年来,市场上替换品以亚共沸制冷剂为多,如407C418A410A(需重新制作系统)等,环保同时有一定节能效果。更换新型制冷剂后,一方面达到了对臭氧层的环保要求,另一方面在合理调整空调运行工况后新型制冷剂可适当降低空调压缩机运行电流。

l         有一定节能效果,但和厂家资料有出入。如某制冷剂,推广厂家资料显示:节能效果在9%-15%;现场自己做的节能效果为5%-8%,测试人员不同、测试方法的差异导致节能效果差异很大。

l         实际操作步骤较麻烦,需对制冷剂进行回收,最好由专业人员进行操作,更换费用较高。

节能宣言:环保+节能永远是卖点

费用指数:▲▲▲

节能指数:★★

推荐指数:★

指数排行,娱乐为主,一己之见,勿受影响  (浙江 叶明哲)

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 5
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:383  回帖:2927  会员等级:军长(积分:6490)     2007年12月2日 22:27

添加耐摩剂

这是一种超润滑油,可以较好的改善压缩机运行情况下的润滑情况,减少气缸和活塞的摩擦系数,尤其是旧压缩机中,润滑条件的改善可以减少压缩机的运行电流,从而达到节能目的。部分添加剂介绍还可以提高空调热交换效率抑制管壁油膜的产生)。

l         添加方便,一般空调维护人员经培训后就可掌握操作方法。新空调中节能效果不明显,但可以延长压缩机的使用寿命;使用寿命中后期的旧空调中有一定节能效果。

l         耐摩剂添加较为方便,但这种添加剂售价非常昂贵。

节能宣言:尊贵不打折

费用指数:▲▲▲▲

节能指数:★★

推荐指数:★

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 6
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:383  回帖:2927  会员等级:军长(积分:6490)     2007年12月2日 22:28

关闭备用空调

在空调能量满足机房要求的条件下,部分空调的压缩机就不再工作,而这些空调的风机仍然在继续工作,开启的风机在不停的输送空气气流,消耗能量,因此可以在满足机房负荷和气流循环量的情况下,关闭备用空调,节约风机工作的能量。一些机房空调厂家已经提供联机热备份和轮换功能,可以使用此项功能关闭备用空调,柜式空调可以采用人工方法关闭。

l         费用低,由于风机运行时间长,关闭备用风机有一定节能效果。

l         仅适用在机房负荷较小,空调富裕有备机的机房。

节能宣言:不用才是省的

费用指数:

节能指数:★★★

推荐指数:★★★

指数排行,娱乐为主,一己之见,勿受影响  (浙江 叶明哲)
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 7
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:383  回帖:2927  会员等级:军长(积分:6490)     2007年12月2日 22:29

机房空调压缩机采用变频技术

传统的机房专用空调,是依靠压缩机不断地开、停来调整室内温度;这种方法就是对机房专用空调压缩机加装变频器,通过变频器来改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的,避免了压缩机频繁启停。

l         变频器的使用避免了压缩机的频繁启停,对延长压缩机寿命和防止机房温度波动有好处。

l         这种方法,需外加变频器,操作性差;变频器本身要消费电能,会产生谐波,电信机房空调普遍采用N+1配置,导致节能效果不明显。

上耪宣言:概念比效果重要

费用指数:▲▲▲▲

节能指数:

推荐指数:

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 8
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:383  回帖:2927  会员等级:军长(积分:6490)     2007年12月2日 22:31

新风节能系统

新风节能技术的基本方法是:在保证机房环境前提下,通过传感器实时地比较机房内温湿度及机房外的温湿度;当室外温湿度达到可利用标准时,新风机启动引进室外新风到室内,降低空调负荷甚至停用空调,应用外界新风的冷量,达到节能、省电的效果。

l         新风节能技术的应用可大大降低空调能耗,是目前空调系统最有效的节能措施之一。如杭州地区,可以利用时间就高210天,北方利用时间就更长;这种方法节能效果非常明显,根据资料,部分机房节能效果高达70%。

l         为引入新风,需对墙体开孔等,对土建和消防有一定影响。

节能宣言:充分利用大自然

费用指数:▲▲▲▲

节能指数:★★★★★

推荐指数:★★★★★

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 9
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:383  回帖:2927  会员等级:军长(积分:6490)     2007年12月2日 22:32

送风节能控制

我们知道,风机、水泵类负载,轴功率与转速的立方成正比,当风机、水泵转速下降时,消耗的功率也大大下降。所以建议选用风机可调,如意大利某品牌空调可以改变电机接线方式来调整风机风速和风压。

l         根据机房的要求和空调的显热比来选择合理风量。

l         节能效果较不明显。

节能宣言:能省则省

费用指数:▲▲

节能指数:

推荐指数:

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 10
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:383  回帖:2927  会员等级:军长(积分:6490)     2007年12月2日 22:34

装设水喷淋装置

机房专用空调部分室外风冷冷凝器如果不采取其他辅助降温措施的话,冷凝温度会随着大气温度的上升而提升很高,直接影响制冷系统的产冷量,加大压缩机的功耗,进一步会导致压缩机高压故障,使空调无法正常使用。

l         加装冷凝器水喷淋装置后,可以很好的控制系统压力,降低机房专用空调的能耗。如启动该系统后,机房专用空调的室外冷凝压力可以从原先的2324kgf/cm²降低至1819 kgf/cm²,下降4-5 kgf/cm²,既冷凝温度从60降低至5010度之多。节能效率约为20%

l         水喷淋装置使用时间较短(夏季),而且水对冷凝器翅片有一定腐蚀作用,部分降低了冷凝器寿命。

节能宣言: (暂时没想好,麻烦大家想想)

费用指数:▲▲

节能指数:★★★

推荐指数:★★

指数排行,娱乐为主,一己之见,勿受影响  (浙江 叶明哲)

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 11
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:383  回帖:2927  会员等级:军长(积分:6490)     2007年12月2日 22:35

机房空调冷凝热回收利用

空调在制冷时要通过风冷冷凝器排出大量的热量而且排气温度和冷凝温度之间存在的巨大过热度会消耗了相当一部分冷凝器盘管面积,如果预先将该部分过热去掉,将相对地增加冷凝面积而不增加成本。可以在冷凝器之前增加热回收器制取生活热水,通过对机房空调的改造,将机组运行所排放的大量废热回收再次利用,转化为3065的生活热水。

l         一方面,降低了空调废热的排放,夏季可以很好的降低冷凝压力,提高了空调的制冷效率,达到节能目的;另一方面,我们获取了免费热水,如可以供给外线人员洗澡用;综合效果比采用冷凝器单纯使用水喷淋效果要好

l         需对空调进行改造,加装水冷凝器也会增加成本;冬季情况下不易控制。

节能宣言:24小时免费热水

费用指数:▲▲▲

节能指数:★★★

推荐指数:★★

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 12
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:383  回帖:2927  会员等级:军长(积分:6490)     2007年12月2日 22:41

调整空调最佳系统工况

再好的设备,也离不开维护;机房空调只有运行在最佳的工况下,才能发挥空调的最大制冷量,达到空调节能的目的。这是维护的最高手段,也是最有效和最重要的节能方式之一,这是俺们战斗在动力岗位一线员工的终极奋斗目标。

l         维护好的空调,可以很好的发挥功效;维护不好的空调,只会耗能。根据资料,定期维护的空调比不维护的空调平均节能在25%以上。

l         机房空调具体内容可以部分参考本人写的《机房空调节能

节能宣言:在维护中创造价值

费用指数:

节能指数:★★★★

推荐指数:★★★★★

 

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 13
发帖者: 张丹平 (陕西)    发主帖:52  回帖:506  会员等级:副旅长(积分:1088)     2007年12月3日 08:38
好!说的非常透彻!
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 14
发帖者: 王瑞东 (宁夏)    发主帖:241  回帖:850  会员等级:师长(积分:3479)     2007年12月3日 13:46
专业人士,致敬.
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 15
发帖者: 孙文波 (广东)    发主帖:43  回帖:620  会员等级:旅长(积分:2110)     2007年12月3日 17:56
厉害!厉害!
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 16
发帖者: 孙文波 (广东)    发主帖:43  回帖:620  会员等级:旅长(积分:2110)     2007年12月3日 17:56
好东西应该再顶一下!
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 17
发帖者: 杨久华 (四川)    发主帖:74  回帖:682  会员等级:旅长(积分:2024)     2007年12月4日 09:20
叶工就是叶工!偶像啊……!
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 18
发帖者: 彭军 (湖北)    发主帖:5  回帖:29  会员等级:排长(积分:82)     2007年12月4日 09:28
叶工的介绍非常精辟,许多方法值得我们学习借鉴.通过叶工的介绍,避免我省在节能工作开展上少走弯路,非常谢谢!另外,对于谐波治理方面的节能,叶工是否可以点睛?
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 19
发帖者: 刘燕辉 (广东)    发主帖:0  回帖:78  会员等级:副团长(积分:529)     2007年12月5日 16:44
好东西,学习学习.
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 20
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:383  回帖:2927  会员等级:军长(积分:6490)     2007年12月5日 19:12

感谢楼上兄弟们的支持,在这里谢过了!

 

以下引用 彭军2007-12-4 9:28:19 发表的内容

叶工的介绍非常精辟,许多方法值得我们学习借鉴.通过叶工的介绍,避免我省在节能工作开展上少走弯路,非常谢谢!另外,对于谐波治理方面的节能,叶工是否可以点睛?

彭工好!不好意思,因没有搞过谐波治理,节能效果不了解,所以帮不上忙。上海电信有这方面的经验,建议向他们取经!
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 21
发帖者: 林文彬 (广东)    发主帖:0  回帖:168  会员等级:副营长(积分:289)     2007年12月6日 10:20
谢谢叶工,你真是一个知识宝库。
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 22
发帖者: 程铭 (湖北)    发主帖:91  回帖:159  会员等级:副旅长(积分:1153)     2007年12月7日 12:14
通信电源专业可能要取消,业务外包,现有搞电源的有可能要转型干别的!
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 23
发帖者: 王瑞东 (宁夏)    发主帖:241  回帖:850  会员等级:师长(积分:3479)     2007年12月10日 14:06
有红头文件?
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 24
发帖者: 李民军 (山东)    发主帖:0  回帖:6  会员等级:副班长(积分:12)     2007年12月12日 13:27
"装设水喷淋装置"的节能宣言可定为:借力打力,四两拨千斤。呵呵
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 25
发帖者: 李民军 (山东)    发主帖:0  回帖:6  会员等级:副班长(积分:12)     2007年12月12日 13:29
谢谢叶工,受益匪浅!
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 26
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:383  回帖:2927  会员等级:军长(积分:6490)     2007年12月14日 17:12

以下引用 李民军2007-12-12 13:27:59 发表的内容

"装设水喷淋装置"的节能宣言可定为:借力打力,四两拨千斤。呵呵

创意不错,那就不客气,用上了!呵呵--谢谢李工!
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 27
发帖者: 苏开锋 (福建)    发主帖:1  回帖:7  会员等级:班长(积分:27)     2007年12月16日 10:24
   谢谢叶工,非常专业,受益匪浅!
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 28
发帖者: 李刚 (新疆)    发主帖:0  回帖:3  会员等级:副连长(积分:126)     2007年12月16日 23:38
谢谢叶工,受益匪浅!
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 29
发帖者: 曹宁 (陕西)    发主帖:0  回帖:2  会员等级:排长(积分:95)     2007年12月20日 11:30
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:130  回帖:693  会员等级:旅长(积分:1590)     2007年12月2日 22:31
引用  回复

新风节能系统

叶工说的这一点我们这身有体会,现在正在做通风改造,用的就是这种方法,达到的效果非常明显。就是有些租赁点的机房房主不让开孔。
回复: 30
发帖者: 张为中 (新疆)    发主帖:2  回帖:9  会员等级:连长(积分:216)     2008年1月19日 15:10

以下引用 叶明哲2007-12-2 22:31:24 发表的内容

新风节能系统

对于冬季很干燥的北方地区,机房引入新风,如何解决机房内的加湿问题.
回复: 31
发帖者: 陆祎 (江苏)    发主帖:0  回帖:4  会员等级:排长(积分:63)     2008年1月21日 10:45

叶工总结的太棒了!!!

对于新风节能而言湿度的确是个问题,从焓湿图上分析引入室外低温高湿的空气一般不会导致室内高湿,但湿度偏低常会发生,且室外温度越低,室内湿度可能越低,增加加湿器会有一定改善。其实现在很多空调加湿功能基本丧失,低湿对机房的影响还好。

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 32
发帖者: 张为中 (新疆)    发主帖:2  回帖:9  会员等级:连长(积分:216)     2008年1月21日 15:26
不知各兄弟局在空调更新报废方面,有没有定量的技术指标?
回复: 33
发帖者: 罗利权 (广东)    发主帖:2  回帖:17  会员等级:排长(积分:76)     2008年1月28日 16:59

好东东!顶一下!

果然是高手!

回复: 34
发帖者: 蒋宗波 (湖南)    发主帖:26  回帖:175  会员等级:副团长(积分:529)     2008年2月21日 18:06

以下引用 叶明哲2007-12-2 22:19:28 发表的内容

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 35
发帖者: 姚炎 (湖南)    发主帖:1  回帖:6  会员等级:班长(积分:22)     2008年3月16日 19:07
叶工讲得很全面,学习并收录.整理了一下.
附件:电信机房空调节能方法大比拼.doc  下载
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 36
发帖者: 周鹍 (湖北)    发主帖:3  回帖:24  会员等级:副排长(积分:49)     2008年3月19日 09:50
此项不建议使用  一年后 会发现室外机铝质翅片腐烂 结垢 换热极不理想
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 37
发帖者: 周鹍 (湖北)    发主帖:3  回帖:24  会员等级:副排长(积分:49)     2008年3月19日 09:51

以下引用 周鹍2008-3-19 9:50:20 发表的内容

室外喷水,此项不建议使用  一年后 会发现室外机铝质翅片腐烂 结垢 换热极不理想

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 38
发帖者: 崔文彪 (吉林)    发主帖:1  回帖:11  会员等级:连长(积分:183)     2008年4月14日 15:45
学习,在学习!看后收益颇多!
回复: 39
发帖者: 赵奇魁 (陕西)    发主帖:25  回帖:160  会员等级:副团长(积分:500)     2008年4月24日 11:37
好热闹!
回复: 40
发帖者: 张开明 (四川)    发主帖:1  回帖:11  会员等级:班长(积分:23)     2008年5月6日 10:29
张兄,你的意见相当好,我公司经过研发现在已经达到了加湿的效果,可苦的是虽然很多人在重视节能产品,全国也在推广,可目前认可及了解的人少之又少,对这个节能产品的推动性形成了一个缓冲,目前还没有更好的运用,我在前几天算了下要是全国基房(按50000000万个)用了节能设备那一年大约可以节约504亿KW/H,一个相当大的数字,我希望大家能一起把我们的国家建设的更好,也希望为我们的后代留下更多的资源.
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 41
发帖者: 李新 (北京)    发主帖:21  回帖:45  会员等级:副营长(积分:247)     2008年5月7日 21:45

装设水喷淋装置,可能比较浪费水资源

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 42
发帖者: 成松 (江苏)    发主帖:1  回帖:4  会员等级:副班长(积分:17)     2008年8月5日 09:31
叶大师说的大多数方案我们都做过了,目前看来,节能通风系统还是效果不错的,尤其是在北方。其次雾化喷淋系统在室外机散热较差的机房运用的也不错。
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 43
发帖者: 张翔 (陕西)    发主帖:3  回帖:15  会员等级:排长(积分:53)     2008年8月22日 10:30
很详细、很透彻,有点天下足球Top ten的感觉。
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 44
发帖者: 张晓继 (四川)    发主帖:0  回帖:4  会员等级:小兵(积分:7)     2008年9月22日 15:55
从本地的使用情况看,新风节能系统我们这里用起来很好,估计一年内可用天数大于半年,从使用效果看真的也不错,只是很多机房重新安装还真的有点困难.

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 45
发帖者: 陈勇兵 (广东)    发主帖:1  回帖:24  会员等级:排长(积分:68)     2008年10月16日 17:25
这个观点最实在啦。
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 46
发帖者: 王丰胜 (广西)    发主帖:1  回帖:9  会员等级:排长(积分:95)     2008年12月30日 16:50
新风节能系统有一定的效果,但是我们这边有一些地市做过后改造,但是同时发现机房清洁度大不如改造之前,这种微粉尘颗粒会否对电路板件?现在是否有更先进的这方面的技术?
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 47
发帖者: 高卫东 (新疆)    发主帖:8  回帖:92  会员等级:副营长(积分:282)     2009年2月22日 11:44

以下引用 王瑞东2007-12-3 13:46:54 发表的内容

专业人士,致敬.

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 48
发帖者: 温志锋 (河南)    发主帖:1  回帖:30  会员等级:排长(积分:77)     2009年2月25日 17:33
机房的空调我们也是没有权利采购的,节能也只有从空调运行的时间上做文章,比如空调机房全部都用监控控制,环境温度也要在中心机房显现,温度定在26度,及时检修制冷不好的,机房的门窗也要封闭。
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 49
发帖者: 王春生 (安徽)    发主帖:0  回帖:4  会员等级:排长(积分:72)     2011年5月31日 14:56
学习了。夏季到了,又是机房空调使用高峰期,既要控制机房温度又要节能降耗,平衡点难找。谢了叶师
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 50
发帖者: 钱鹏飞 (上海)    发主帖:0  回帖:3  会员等级:班长(积分:20)     2011年9月22日 22:40
学习了
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 51
发帖者: 黄建平 (上海)    发主帖:0  回帖:27  会员等级:连长(积分:150)     2011年9月26日 20:46
值得学习和借鉴
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 52
发帖者: 林晨坚 (上海)    发主帖:0  回帖:3  会员等级:小兵(积分:5)     2011年11月22日 10:28
好.....好....好
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 53
发帖者: 姚进 (江苏)    发主帖:2  回帖:71  会员等级:连长(积分:184)     2013年2月12日 09:03

顶 张为中 (新疆) 周鹍 (湖北)   李新 (北京) 不拍马屁,实事求实

装设水喷淋装置 可以考虑设计改造为半自动的 或者手动控制,节约人力成本,节水,延长设备寿命。这个室外机冷凝器不是那么好换的。

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 54
发帖者: 姚进 (江苏)    发主帖:2  回帖:71  会员等级:连长(积分:184)     2013年2月12日 09:28
好,肯定有影响的,空气越干燥,静电概率会大幅上升,70%数据故障都是由灰尘和静电影响,如果搞新风机房必须加上加湿器除尘设备,控制机房湿度和洁净度。关于机房机房湿度的问题,已经快被其他专业部门骂S了。
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 55
发帖者: 姚进 (江苏)    发主帖:2  回帖:71  会员等级:连长(积分:184)     2013年2月12日 09:29

以下引用 王丰胜2008-12-30 16:50:04 发表的内容

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 56
发帖者: 姚进 (江苏)    发主帖:2  回帖:71  会员等级:连长(积分:184)     2013年2月20日 19:04

 

可循环使用的硅胶除湿节能

 

适用范围:处在南方等每年梅雨带和某些空气湿度大于60%的环境。

 

l       使用方便,价格便宜,性价比高,淘宝价5-6元一斤,吸湿量35-40%。

l       放置地点:空调回风口周围,观察变色后可循环使用,但要花力气从机房内运到顶楼或通风处恢复吸湿能力,顺面观察一下顶楼放置的室外机运行情况。

使用效果评估:以减少压缩机工作的时间为准。可以记录下压缩机运行的工作时间,类似工作环境,大致前后做个对比。

 

费用指数:▲▲▲▲

节能指数:★★★★

推荐指数:★★★

回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 57
发帖者: 谢兆杰 (浙江)    发主帖:10  回帖:173  会员等级:营长(积分:380)     2013年3月22日 12:28
叶师傅在空调上花的精力真让人佩服,反正一句话以您为榜样就对了~!~!
回复:【原创】电信机房空调节能方法大比拼 58
发帖者: 朱永平 (湖南)    发主帖:0  回帖:3  会员等级:小兵(积分:9)     2014年6月3日 08:09
谢谢叶工,受益匪浅!