动力社区-系统设备专栏-机房环境及空调系统    版主: 董宏,慕家骁
一个简单的高压报警修了4次没修好,求指导。 楼主
发帖者: 刘邓浩 (北京)    发主帖:21  回帖:44  会员等级:副营长(积分:234)     2017年6月18日 15:18
设备高压报警,具体情况如下:
第一次高压报警:到达现场复位后发现压力很正常,室外机风扇,压力开关,高压保护器都没有问题。复位后观察一天设备一直处于正常状态后返回。
第二次高压报警:间隔时间4天,复位后检查系统压力也正常,高压15-17.5低压4.2.因为是老设备,怀疑室外机压力开关老化控制不灵敏。维修内容是,短接室外压力开关,风机长转。观察时间1天,设备正常返回。
第三次高压报警:间隔时间5天,检查压力没有变化,复位后设备一直正常运行,但是据用户说,设备报警后来复位后只坚持了30分钟左右又报警,所以才通知我们过来维修。这次检查比较细致,基本与高压报警有关联的部件都检查一遍,设备高压保护器正常,系统无堵塞,高低压运行稳定,低压维持在4.2,高压15停,17.5启动。室外机压力开关换了新的,每次报警高压保护器都工作了(断开),不存在误报。室外风机运行稳定。室外机进行冲洗(本身才冲洗了不到2个月)。各个触点从新插接,防止虚接。同样观察半天,压力一直稳定也没有报警。
第四次高压报警:同样用户复位后30分钟左右就从新高压报警,我复位后一直没有报,压力也正常,正在默默的观察中。。。。。。。。
回复:一个简单的高压报警修了4次没修好,求指导。 1
发帖者: 刘邓浩 (北京)    发主帖:21  回帖:44  会员等级:副营长(积分:234)     2017年6月18日 15:22
正常情况,只要室外风机没有损坏,室外机翅片清洁,系统没有堵塞,室外机压力开关工作正常,并且进行过短接风机长转,还是出现高压报警,我的感觉是室内机高压保护器是否有问题。求大神指导下还有什么我没有查到的。
回复:一个简单的高压报警修了4次没修好,求指导。 2
发帖者: 王栋 (河北)    发主帖:98  回帖:419  会员等级:副旅长(积分:1391)     2017年6月19日 08:11

现在北京也很热吧,我觉室外机还是不是特别干净,洗空调的时候最好把风机摘掉,洗彻底一点。如果确定室外机不脏,风机也没问题的话那就有可能高压保护开关的问题了,但是我觉得可能性不大


回复:一个简单的高压报警修了4次没修好,求指导。 3
发帖者: 王栋 (河北)    发主帖:98  回帖:419  会员等级:副旅长(积分:1391)     2017年6月19日 08:25
空调什么品牌?室外机散热条件好吗?
回复:一个简单的高压报警修了4次没修好,求指导。 4
发帖者: 张安伟 (宁夏)    发主帖:3  回帖:6  会员等级:副排长(积分:46)     2017年6月20日 11:23

是啥设备?

 

回复:一个简单的高压报警修了4次没修好,求指导。 5
发帖者: 刘邓浩 (北京)    发主帖:21  回帖:44  会员等级:副营长(积分:234)     2017年6月22日 10:41
HIROSS,室外散热条件不能说非常好,但是散热肯定没问题,在楼顶,四面有墙,距离还是比较远。
回复:一个简单的高压报警修了4次没修好,求指导。 6
发帖者: 刘邓浩 (北京)    发主帖:21  回帖:44  会员等级:副营长(积分:234)     2017年6月22日 10:42
如果在出现报警就拆掉风机好好洗一下,希望有用。谢谢
回复:一个简单的高压报警修了4次没修好,求指导。 7
发帖者: 小郑 (广东)    发主帖:9  回帖:16  会员等级:副连长(积分:128)     2017年6月25日 21:22
短接高压压力开关还有高压保护?而且测量高低压力又正常,那就有可能是电脑板有故障了.另外观察下是不是风机热保护了
回复:一个简单的高压报警修了4次没修好,求指导。 8
发帖者: 韩富和 (山西)    发主帖:1  回帖:38  会员等级:副营长(积分:226)     2017年6月29日 15:12
最近我也处理了台高压报警空调,空调为佳力图的,一开始找不到问题,因为空调外机刚洗过。最终找到的原因是:风扇吹风方向不对,向内吹风,从侧面顺风扇向里看翅翘片脏了。空调外机双层叠加,风扇对外。希望能给你启发。
回复: 9
发帖者: 张安伟 (宁夏)    发主帖:3  回帖:6  会员等级:副排长(积分:46)     2017年7月6日 16:59
室外风机的转速是否正常
回复:一个简单的高压报警修了4次没修好,求指导。 10
发帖者: 刘邓浩 (北京)    发主帖:21  回帖:44  会员等级:副营长(积分:234)     2017年7月12日 19:05
经过20天观察发现设备一直处于正常运行了,但是还是没有找到原因,现在室外环境温度已到45度。谢谢大家的指导,如果我找到原因会上来说明。