请教UPS零地电压、零线电流过大的原因 楼主
发帖者: 段陆坤 (内蒙古)    发主帖:2  回帖:3  会员等级:排长(积分:51)     2017年5月22日 10:01
请问UPS(2+1模式)系统零地电压达到3V以上,零线电流达到200多A,这种现象正常吗,产生的原因是什么?
回复:请教UPS零地电压、零线电流过大的原因 1
发帖者: 侯福平 (广东)    发主帖:2019  回帖:848  会员等级:司令(积分:14612)     2017年5月22日 21:43

以下引用 段陆坤2017/5/22 10:01:38 发表的内容

请问UPS(2+1模式)系统零地电压达到3V以上,零线电流达到200多A,这种现象正常吗,产生的原因是什么?

本网站内有不少这方面的文章,可以参考一下。

回复:请教UPS零地电压、零线电流过大的原因 2
发帖者: 王栋 (河北)    发主帖:98  回帖:419  会员等级:副旅长(积分:1391)     2017年5月27日 17:28
Q以前的记录里的确有
回复:请教UPS零地电压、零线电流过大的原因 3
发帖者: 孙文波 (广东)    发主帖:43  回帖:620  会员等级:旅长(积分:2109)     2017年7月4日 14:24
三倍次谐波及三相不平衡均会造成零线电流大,这个是正常的