动力社区-专题技术交流-谐波技术交流    版主: 孙文波
求教零地电压过 楼主
发帖者: 吴财林 (福建)    发主帖:5  回帖:2  会员等级:排长(积分:53)     2017年5月3日 21:45
有谁碰到过在机房里UPS输出零地电压过高,UPS没有开机测量零地电压是1.2V,UPS逆变输出零地电压为2.1V,抬高了0.9V,UPS是高频机
问题;1.零地电压过高对我们数据中心机房设备会有什么危害
     2.有什么办法可以降低零地电压
回复:求教零地电压过 1
发帖者: 王栋 (河北)    发主帖:101  回帖:421  会员等级:副旅长(积分:1415)     2017年5月4日 10:20
也就IBM对零地电压有要求,高频机最好的是假装隔离变压器,这一点不如工频机,另外检查一下地线。
回复:求教零地电压过 2
发帖者: 孙文波 (广东)    发主帖:43  回帖:620  会员等级:旅长(积分:2110)     2017年5月4日 11:58
对服务器没有危害,不用管