请帮忙分析:保护地影响PS48300整流器工作吗? 楼主
发帖者: 姚振国 (陕西)    发主帖:1  回帖:2  会员等级:副班长(积分:11)     2017年4月10日 16:00
我是一线维护人员,发现一个现象搞不清楚,请各位大侠帮忙分析一下原因:
我们一个局站用的设备是PS48300整流器(华为老式),三相四线市电引入,
工作正常。停电用移动油机供电三相四线引入,整流器就不好好工作,一会
投入运行一会就停止运行,电压也在47-52v之间变化(由于电池放电)。将
油机保护地接地后整流器运行正常。
想请教原因?如何解决(避免三相五线制)?
回复:请帮忙分析:保护地影响PS48300整流器工作吗? 1
发帖者: 王栋 (河北)    发主帖:101  回帖:421  会员等级:副旅长(积分:1415)     2017年4月11日 08:22
是HD4825的模块吧,从模块现象上看,油机发的是不正常的,不会是零线接的有问题吧
回复:请帮忙分析:保护地影响PS48300整流器工作吗? 2
发帖者: 王栋 (河北)    发主帖:101  回帖:421  会员等级:副旅长(积分:1415)     2017年4月11日 08:22
是HD4825的模块吧,从模块现象上看,油机发的是不正常的,不会是零线接的有问题吧
回复:请帮忙分析:保护地影响PS48300整流器工作吗? 3
发帖者: 王栋 (河北)    发主帖:101  回帖:421  会员等级:副旅长(积分:1415)     2017年4月12日 08:13
是HD4825的模块吧,从模块现象上看,油机发的电是不正常的,不会是零线接的有问题吧