动力社区-系统设备专栏-直流电源系统    版主: 刘宝贵
请教直流空开问题 楼主
发帖者: 倪中华 (黑龙江)    发主帖:52  回帖:50  会员等级:营长(积分:417)     2017年3月23日 08:55
咨询设计院说直流空开和交流空开不能通用,那为什么艾默生开关电源柜里,还有华为传输设备全用得是交流空开在里面替代了直流空开?难道这些大厂家这点道理也不懂吗?如果没区别那厂家还生产直流空开干嘛?哪位大侠能解释清楚?
回复:请教直流空开问题 1
发帖者: 王伟 (山东)    发主帖:12  回帖:216  会员等级:副师长(积分:3114)     2017年3月23日 13:11
3月份刚好参加了省公司组织的浙江邮校高压培训。对于交流空开直流空开在讲解灭弧的时候专门进行了分析。
由于交流电是正弦波,实时电压不断变化,而且有过零点。直流电压恒定,直流电流的大小、方向不随着时间变化。因此交流空气开关灭弧装置灭弧能力较直流空气开关低,直流分断的时候产生的电弧要比交流大。
相同电压等级的直流空开在用于交流电时侯的灭弧能力比交流空开好,直流可以代替交流使用。
如果交流空开用到直流上,如果不能有效灭弧,很容易烧坏,扩大故障。
大厂家都这么用,不是好兆头,需要大家将我们的要求提交采购部门,写入规范,解决潜在隐患。
回复:请教直流空开问题 2
发帖者: 黄晓光 (陕西)    发主帖:2  回帖:12  会员等级:排长(积分:96)     2017年3月27日 16:50
那个当ON/OFF开关用用还行。严肃的工程师在面对直流时,推荐用熔丝,便宜有效。
回复:请教直流空开问题 3
发帖者: 王栋 (河北)    发主帖:98  回帖:419  会员等级:副旅长(积分:1391)     2017年3月28日 08:31
的确存在这个问题,一般都不会选用直流开关,都是选择很大的交流开关用作直流系统。
回复:请教直流空开问题 4
发帖者: 邱东生 (贵州)    发主帖:9  回帖:11  会员等级:营长(积分:353)     2017年3月28日 09:20

  直流空气开关与交流空气开关的区别主要是电弧方面,交流空气开关灭弧装置灭弧能力较直流空气开关低,在看似相同电压等级的直流空开在用于交流电时侯的灭弧能力是绰绰有余的,而看似相同电压等级的交流空气开关在断开直流电路时灭弧能力显然不足,一旦过载跳闸,空气开关不能有效灭弧,不但因电弧的作用不能立即有效的断电,而且空气开关也会烧坏。所以,电动车最好使用直流空气开关,尤其是72V以上电路。当然,交流空气开关也可以用。