问大家一个问题,一般低压线路多远能用,经验值就行 楼主
发帖者: 王栋 (河北)    发主帖:98  回帖:419  会员等级:副旅长(积分:1391)     2016年8月3日 16:30
问大家一个问题,想建设一个基站直流负载8KW左右,3P空调,市电架空的三相电采用4*25的铝电缆,请教一下,一般市电线路不超过多长(距离变压器)能用,我知道需要考虑的因素很多,只要经验值就行。谢谢
回复:问大家一个问题,一般低压线路多远能用,经验值就行 1
发帖者: 王静锋 (湖北)    发主帖:7  回帖:48  会员等级:团长(积分:973)     2016年8月22日 15:58
假设允许压降为10%,线电压为38V,相电压为22V,负载总功率为11KW,负载电流约为20A,极限允许线路压降为22/20=1.1欧,铝的电阻率为2.83*10-8,算出线路为长度971米,除以2,最远供电距离可达485米,如果三相基本平衡,零线电流较小,那最远供电距离至少在六七百米左右
回复:问大家一个问题,一般低压线路多远能用,经验值就行 2
发帖者: 王栋 (河北)    发主帖:98  回帖:419  会员等级:副旅长(积分:1391)     2016年8月22日 17:24
谢谢