关于UPS 电池摆放问题 楼主
发帖者: 倪中华 (黑龙江)    发主帖:52  回帖:50  会员等级:营长(积分:417)     2016年7月3日 11:17
各位前辈,本局新建一数据中心,配备两台UPS(40KVA)总共四组电池(100AH一节),设计院将电池分四组摆放在柜子里分层放置,分为四层(每层8块)高度大概两米的的柜子里,说是为减少占用空间,当前流行设计。本人认为有些欠妥,1:密封的柜子对电池散热有没有影响,2:放置在四层的柜子里对维护来说是不是也很麻烦,3:对地面的承重来说是不是也要考虑(二楼)。请各位指教一二,谢谢!
回复:关于UPS 电池摆放问题 1
发帖者: 侯福平 (广东)    发主帖:2018  回帖:844  会员等级:司令(积分:14552)     2016年7月4日 06:58

以下引用 倪中华2016/7/3 11:17:25 发表的内容

各位前辈,本局新建一数据中心,配备两台UPS(40KVA)总共四组电池(100AH一节),设计院将电池分四组摆放在柜子里分层放置,分为四层(每层8块)高度大概两米的的柜子里,说是为减少占用空间,当前流行设计。本人认为有些欠妥,1:密封的柜子对电池散热有没有影响,2:放置在四层的柜子里对维护来说是不是也很麻烦,3:对地面的承重来说是不是也要考虑(二楼)。请各位指教一二,谢谢!

1、尽量不要使用电池柜,应该使用电池架;

2、可以分四层摆放在电池架上;

3、楼面层重是必须考虑的问题!应该有设计单位核实和确认。必要时可以加装槽钢进行应力分散处理。

回复:关于UPS 电池摆放问题 2
发帖者: 王栋 (河北)    发主帖:98  回帖:410  会员等级:副旅长(积分:1361)     2016年7月4日 11:52
侯主任说的已经很全面了,电池每个月都需要维护的,放在电池柜里,维护不方便,而且散热也是问题
回复:关于UPS 电池摆放问题 3
发帖者: 倪中华 (黑龙江)    发主帖:52  回帖:50  会员等级:营长(积分:417)     2016年7月7日 19:15
感谢候工解答,感谢同仁回复。