求电费换算方式 楼主
发帖者: 吕昂 (辽宁)    发主帖:7  回帖:14  会员等级:副连长(积分:103)     2016年4月12日 13:56
已知基站交直流负载是多少A,请问怎么计算出机房一天的电费值?谢谢!!!
回复:求电费换算方式 1
发帖者: 王栋 (河北)    发主帖:101  回帖:421  会员等级:副旅长(积分:1415)     2016年4月12日 15:57
通信机房/基站耗电量测算及说明
机房/基站设备日用电量(KWH) 机房/基站空调日用电量(KWH)
A*53.5/1000*24/0.85 (M*150*K+53.5*A*0.83)*24/1000/N
参数及定义
A:直流电流,单位安培A M:机房使用面积,单位米2
53.5为直流电压,单位伏特V 150,产生热量最小的建筑(例如一楼的砖混房)单位面积产生的热量,单位瓦W(经验数值);
K:热量系数,根据砖混、板房等房屋结构以及空调使用年限的不同而不同,取值1-1.5之间;
K取值依据:
1)砖混楼房的一楼内的机房,窗户遮阳,可取1-1.1

2)
单独的砖混机房(只有1层)无窗户或窗户遮阳,可取1.2-1.3;
3)
阳光直射的砖混机房、楼顶机房以及简易板房可取1.3-1.5;
1000,功率单位由瓦转换为千瓦(KW 53.5为直流电压,单位伏特V
24,每天24小时 A为直流电流,单位安培A
0.85为开关电源转换效率 0.83为设备消耗功率的83%转化为热量
  24,每天24小时
  1000,功率单位由瓦转换为千瓦(KW
  N为空调的能效比,一般取值2.9(运行年限6年以上或老化严重的空调,可取2.5)。
回复:求电费换算方式 2
发帖者: 王栋 (河北)    发主帖:101  回帖:421  会员等级:副旅长(积分:1415)     2016年4月12日 16:01
这个公式不是太合理,比如:机房内空调容量没有具体体现。只能是估算值,
回复:求电费换算方式 3
发帖者: 王栋 (河北)    发主帖:101  回帖:421  会员等级:副旅长(积分:1415)     2016年4月13日 11:23

而且比较有局限性,开启空调是一个值,不开空调是一个值。没有考虑季节系数。

还有一个算法,直流负荷算法不变,空调耗电算法是:空调匹数*24*季节系数。季节系数按照下表选取,但季节系数只适合我们地市,你们应该适当调整
月份 当月季节系数
2013.1 0
2013.2 0
2013.3 0.1
2013.4 0.3
2013.5 0.5
2013.6 0.7
2013.07 0.7
2013.08 0.7
2013.09 0.6
2013.10 0.5
2013.11 0.1
2013.12 0

这也只是一中估算方法

回复:求电费换算方式 4
回复:求电费换算方式 5
发帖者: 吕昂 (辽宁)    发主帖:7  回帖:14  会员等级:副连长(积分:103)     2016年4月13日 12:58
非常感谢,又学到不少知识
回复:求电费换算方式 6
发帖者: 王栋 (河北)    发主帖:101  回帖:421  会员等级:副旅长(积分:1415)     2016年4月13日 15:51
不客气,希望对您有帮助
回复:求电费换算方式 7
发帖者: 梁晓文 (广东)    发主帖:5  回帖:40  会员等级:副营长(积分:283)     2016年4月14日 10:28
不错,有个参考。谢谢
回复: 8
发帖者: 李永东 (湖南)    发主帖:6  回帖:49  会员等级:副营长(积分:308)     2016年5月17日 23:06
为什么是空调匹数,而不是千瓦数