动力社区-专题技术交流-规程规范    版主: 刘宝贵
求,地阻测试仪和设备滤网空调室外机清洗规范及步骤! 楼主
发帖者: 郭广庆 (河南)    发主帖:9  回帖:59  会员等级:连长(积分:186)     2015年3月27日 15:15

叶老师在吗?

帮忙发一个,地阻测试仪和设备滤网空调室外机清洗规范及步骤!

回复:求,地阻测试仪和设备滤网空调室外机清洗规范及步骤! 1
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:383  回帖:2927  会员等级:军长(积分:6490)     2015年3月29日 11:04

13.6.3 接地电阻的测量

由于土壤电阻率随土壤的物理性质、化学成分、含水量、温度等因素变化,接地设施也可能由于锈蚀而影响接地电阻值,因此定期进行接地电阻的测量,对保证人身、电气安全有重要的作用。

地网接地电阻的测试,应按下图直线三极法的原理接线图或三角形法的原理接线图所规定的方法测试。

电流极与接地网边缘之间的距离dGC,一般取接地网最大对角线长度D 45 倍,以使其间的电位分布出现一平缓区域。在一般情况下,电压极到接地网的距离dGP 约为电流极到接地网的距离的50%60%。测量时,沿接地网和电流极的连线移动三次,每次移动距离dGC 5%左右,如三次测得值接近即可。

dGC 4D5D 有困难,在土壤电阻率较均匀的地区,可取2DdGP D;在土壤电阻率不均匀的地区或城区,dGC 可取3DdGP 取值1.7D

规范规定dGC dGP 从地网边缘算起,是分析了大量地网,并且通过理论分析和测试而确定的,不取dGP=0.618dGC 而是取dGP 0.50.55 dGC,这其中已经考虑了地网边缘至地网中心的一段距离,这样,由地网中心到电压极也约相当是到电流极的距离的0.618


13.6-2 三极法的原理接线图

电压极、电流极也可采用三角形布置方法。一般取dGP= dGC2D,夹角θ=29゜≈30°。

由于地质结构的不均匀性,以及难以了解地下矿藏情况的可能影响,采用几个方向的测量值互相比较,互相校核的方法是必要的,而且也可用三角法和直线法的对比互校。

另外,电流极和电压极应可靠的接地,如果接地不良,甚至晃动而致使与土壤形成空气间隙,则可能导致较大的误差。

 

13.6-3 三角形法原理接线图

回复:求,地阻测试仪和设备滤网空调室外机清洗规范及步骤! 2
发帖者: 叶明哲 (浙江)    发主帖:383  回帖:2927  会员等级:军长(积分:6490)     2015年3月29日 11:05
空调清洗规范可以借鉴下SB/T10738-2012
回复: 3
发帖者: 王栋 (河北)    发主帖:101  回帖:421  会员等级:副旅长(积分:1415)     2015年7月20日 17:23

以下引用 叶明哲2015/3/29 11:05:55 发表的内容

空调清洗规范可以借鉴下SB/T10738-2012


也学习一下,谢谢叶工,呵呵