动力社区-专题技术交流-高压直流HVDC    版主: 侯福平
240V直流电源系统中输出分路的并联使用 楼主
发帖者: 侯福平 (广东)    发主帖:2019  回帖:848  会员等级:司令(积分:14612)     2015年3月11日 07:54

请问:

由于断路器不够大,在240V直流电源系统中将输出分路的并联使用行不行?会有什么问题?

回复:240V直流电源系统中输出分路的并联使用 1
发帖者: 王瑞东 (宁夏)    发主帖:241  回帖:850  会员等级:师长(积分:3479)     2015年3月12日 22:56
并联使用行不行?会有什么问题?
回复:240V直流电源系统中输出分路的并联使用 2
发帖者: 侯福平 (广东)    发主帖:2019  回帖:848  会员等级:司令(积分:14612)     2015年3月13日 22:42
首先,断路器不能够正确地起到保护作用。会出现:“该断不断,不该断却断”的情况。
回复:240V直流电源系统中输出分路的并联使用 3
发帖者: 侯福平 (广东)    发主帖:2019  回帖:848  会员等级:司令(积分:14612)     2015年3月16日 20:40
其次,会造成绝缘监察系统的误告警。