动力社区-技术培训专栏-通信防护指南    版主: 侯福平
电工进网作业许可 电气安全技术 楼主
发帖者: 李永 (宁夏)    发主帖:2  回帖:5  会员等级:排长(积分:71)     2015年2月7日 04:56

电工进网作业许可 电气安全技术
前言
电是生产和生活的基本能源,在使用方便的同时,也具有极大的危险性和破坏性,如果操作和使用不当,就会危及人们的生命、财产甚至整个供配电系统的安全,带来巨大的损失。因此,进网作业电工,应该认真贯彻执行“安全第一,预防为主”电力生产基本方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。
第一节  电击
一、电击概述
电流通过人体,造成对人体的伤害称为电击。
(一)电流对人体效应
电对人体的伤害,主要来自电流电流流过人体时,电流的热效应会引起肌体烧伤、炭化或在某些器官上产生损坏其正常功能的高温;肌体内的体液或其他组织会发生分解作用,从而使各种组织的结构和成分遭到严重破坏;肌体的神经组织或其他组织因受到损伤,会产生不同程度的刺麻、酸疼、打击感,并伴随不自主的肌肉收缩、心慌、惊恐等症状,伤害严重时会出现心律不齐、昏迷、心跳呼吸停止直至死亡的严重后果。

电流对人体的伤害可以分为两种类型:


1.电伤
电伤是指由于电流的热效应,化学效应和机械效应对人体的外表造成的局部伤害,如电灼伤、电烙印、皮肤金属化等。电伤在不是很严重的情况下,一般无致命危险。

(1)电灼伤  电灼伤一般分接触灼伤和电弧灼伤两种。当发生误操作时,所生产强烈的电弧都可能引起电弧灼伤,会使皮肤发红、起泡,组织烧焦、坏死。一般需要治疗的时间较长。

(2)电烙印  电烙印发生在人体与带电体之间的良好的接触部位处。在人体被电击的情况下,在皮肤表面留下与带电接触体形状相似的肿块痕迹。电烙印边缘明显,颜色呈灰黄色,有时在电击后,电烙印并不立即出现,而在相隔一段时间后才出现。

(3)皮肤金属化  皮肤金属化是由于高温电弧使周围金属熔化、蒸发并飞溅渗透到皮肤表面形成的伤害。皮肤金属化以后,面粗糙、坚硬,金属化后的皮肤经过一段时间后方能自行脱离,对身体机能不会造成不良的后果。


2.电击
电击是指电流渡过人体内部,造成人体内部器官的伤害。电击使人致死的原因:一是渡过心脏的电流过大、持续时间过长,引起“心室纤维性颤动”而致死;二是因电流大,使人产生窒息、或因电流作用使心脏停止跳动而死亡。其中第一点是致人死亡占比例最多的原因。

(二)电击伤害影晌因素
( l )电流强度及电流持续时问  当不同大小的电流流经人体时, 往往有各种不同的感觉,通过的电流愈大,人体的生理反应愈明显,感觉也愈强烈。按电流通过人体时的生理机能反应和对人体的伤害程度,可将电流分成以下几类:
1)感知电流:使人体能够感觉,但不遭受伤害的电流。感知电流通过人体时,人体有麻酥、灼热感。人对交、直流电流的感知最最小值分别为0.5Ma、2mA。
2)摆脱电流:人体电击后能够自主摆脱的电流。摆脱电流通过人体时,人体除麻酥、灼热感外,主要是疼痛、心律障碍感。
3)致命电流:人电击后危及生命的电流。电流对人体的伤害与流过人体电流的持续时间有着密切的关系,电流持续时间越长,电流对人体的危害越严重。

注!人的心脏每收缩、舒张一次,间约有0. 1s的间隙,在这0 . 1s的时间内,心脏对电流最敏感,若电流在这一瞬间通过心脏,即使电流很小中(几十毫安),也会引起心室颤动。显然,电流持续时间越长,重合这段危险期的机率越大,危险性也越大。一般认为,工频电流 30mA 以下及直流 50mA 以下,对人体是安全的,但如果持续时间很长,即使电流小到8-10mA,也可能使人致命。


( 2 )人体电阻  人体受到电击时,流过人体电流在接触电压一定时由人体的电阻决定,人体电阻愈小,流过的电流则愈大,人体所遭受的伤害也愈大。
人体的不同部分(如皮肤、血液、肌肉及关节等)对电流呈现一定的阻抗,即人体电阻。其大小不是固定不变的,立珍定于许多因素,如接触电压、电流途径、持续时间、接触面积、温度、压力、皮肤厚薄及完好程度、潮湿、脏污程度等。总的来讲,人体电阻由体内电阻和表皮电阻组成。
体内电阻是指电流流过人体时,人体内部器官所呈现的电阻。它的数值主要决定于电流的通路。当电流流过人体内不同部位时,体内电阻呈现的数值不同。
表皮电阻指电流流过人体时,两个不同电击部位皮肤上和皮下导电细胞之间的电阻之和。

( 3 )作用于人体电压   作用于人体电压,对流过人体的电流的大小有直接的影响。当人体电阻一定时,作用于人体电压越高,则流过人体的电流越大,其危险性也越大。实际上,通过人体电流的大小,也并不与作用于人体的电压成正比,随着作用于人体电压的升高,人体电阻下降,导致流过人体的电流迅速增加,对人体的伤害也就更加严重。

( 4 )电流路径  电流通过人体的路径不同,使人体的出现生理反应及对人体的伤害程度是不同的。当电流路径通过人体心脏时,其电击伤害程度最大。电流路径与流径心脏的电流比树关系如表7-2。左手至脚的电流路径,心脏直接处于电流通路内,因而是最危险的;右手至脚的电流路径的危险性相对较小。电流从左脚至右脚这一电流路径,危险性小,但人体可能因痉挛而摔倒、导致电流通过全身或发生二次事故而产生严重后果。

( 5 )电流种类及频率的影响   电流种类不同,对人体的伤害程度不一样。当电压在250~300V以内时,触及频率为50Hz的交流电,比触及相同电压的直流电的危险性大3-4倍。不同频率的交流电流对人体的影响也不相同。通常,50~60Hz的交流电,对人体危险性最大。低于或高于此频率的电流对人体的伤害程度要显著减轻。但高频率的电流通常以电弧的形式出现,因此有灼伤人体的危险。

( 6 )人体状态的影响   电流对人体的作用与人的年龄、性别、身体及精神状态有很大关系。一般情况下,女性比男性对电流敏感,小孩比成人敏感。在同等电击情况下,妇女和小孩更容易受到伤害。此外,患有心脏、精神病、结核病、内分泌器官疾病或酒醉的人,因电击造成的伤害都将比正常人严重;相反,一个身体健康、经常从事体力劳动和体育锻炼的人,由电击引起的后果相对会轻一些。

二、电击方式
电击方式有直接接触电击和间接接触电击
1.人体与带电体的直接接触电击
人体与带电体的直接接触电击可分为单相电击、两相电击。

(1)单相电击  是指人体在地面或其他接地导体上,人体某一部分触角一相带电体的电击事故。大部分电击事故都是单相电击事故。单相电击的危险程度与电网运行方式有关。一般情况下,接地系统的单相电击比不接地系统里的危险性大。

中性点直接接地系统的单相电击:以380/220V的低压配电系统为例。当人体触及某一相导体时,相电压作用于人体,电流经过人体、大地、系统中性点接地装置、中性线形成闭合回路,如图7-1 (a)所示。由于中性点接地装置的电阻R0。比人体电阻小得多,则相电压几乎全部加在人体上。设人体电阻Rr,为1000Ω,电源相电压心为220V,则通过人体的电流ir约为 220mA ,这电流足以使人致命。一般情况下,人脚上穿有鞋子,有一定的限流作用;人体与带电体之间以及站立点与地之间也有接触电阻,所以实际电流较220mA要小,人体遭到电击后,30mA 以下电流可以摆脱。

 

( 2 )两相电击   两相电击是指人体两处同时触及两相带电体的电击事故。其危险较大。
当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相
导体经人体流人另一相导体,构成闭合回路,这种电击方式称为两

相电击,如图7-2 所示。此时,加在人体上的电压为线电压,它是相电压的   倍。通过人体的电流与系统中性点运行方式无关,其大小只决定于人体电阻和人体与相接触的二相导体的接触电阻之和。因此,它比单相电击的危险性更大,例如, 380/220V低压系统线电压为380V,设人体电阻Rr为1000Ω,则通过人体的电流约Ir可达 380mA ,足以致人死亡。电气工作中两相电击多在带电作业时发生,由于相间距离小,安全措施不周全,使人体直接或通过作业工具同时触及两相导体,造成两相电击。

 

2. 人体与带电体间接接触电击
间接接触电击是由于电气设备绝缘损坏发生接地故障,设备金属外壳及接地点周围出现对地电压引起的。它包括跨步电压电击和接触电压电击。


(1)跨步电压电击   当带电体有接地故障时,有故障电流流人大地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压即为跨步电压。由跨步电压引起的电击事故为跨步电压电击。高压故障接地处或有大电流流过的接地装置附近,都可能出现较高的跨步电压。由图7-3 可见,在距离接地故障点8~10m以内,电位分布的变化率较大,人在此区域内行走,跨步电压高,就有电击的危险;在离接地故障点8~10m以外,电位分布的变化率较小,人的一步之间的电位差较小,跨步电压电击的危险性明显降低,人在受到跨步电压的作用时,电流将从一只脚经另一只脚与大地构成回路,虽然电流没有通过人体,但当跨步电压较高时,电击者脚发麻、抽筋,跌倒在地,跌倒后,电流可能会改变路径(如从手至脚)而流经人体的重要器官,使人致命。因此,发生高压设备、导线接地故障时,室内不得接近接地故障点4m以内(因室内狭窄,地面较为干燥,离开4m之外一般不会遭到跨步电压的伤害),室外不得接近故障点8m以内。如果要进人此范围内工作,为防止跨步电压电击,进人人员应穿绝缘鞋

(2)接触电压电击  正常情况下,电气设备的金属外壳是不带电的,由于绝缘损坏,设备漏电使设备的金属外壳带电。接触电压是指人触及漏电设备的外壳,加于人手与脚之间的电位差(脚距漏电设备0. 8米,手触及设备处距地面垂直距离1. 8米),由接触电压引起的电击叫接触电压电击。若设备的外壳不接地,在此接触电压下的电击情况与单相电击情况相同,若设备外壳接地,则接触电压为设备外壳对地电位与人站立点的对地电位之差。如图7-3所示。

第二节     防止电击事故措施
防止人身电击,最根本的是对电气工作人员或用电人员进行安全教育和管理,严格执行有关安全用电制度和安全工作规程,防患于未然。同时,对设备本身或工作环境采取一定的技术措施也是行之有效的办法。
防止人身电击的技术措施包括:绝缘和屏护措施,在容易电击的场合采用安全电压,电气设备进行安全接地等。

1.绝缘和屏护
将带电体进行绝缘,为保证人身安全,一方面要选用合格的电器设备或导线,另一方面要加强设备检查,掌握设备绝缘性能发现问题及时处理,防止发生电击事故。
     屏护是遮拦、护罩、护盖等将带电体隔离,防止人员无意识地触及或过分接近带电体。在屏护上还要有醒目的带电标识。

2.采用安全电压
安全电压是指不会使人发生电击危险的电压。通过人体的电流决定于加于人体的电压和人体电阻,安全电压就是根据人体允许通过的电流与人体电阻的乘积为依据确定的。我国规定的安全电压是交流42V、36V、12V、6V,直流安全电压上限是72V。

3. 接地保护
接地保护包括电气设备保护接地、工作接地。安全接地是防止电击的基本保护措施。
( l )保护接地  体触及时流过人体的电流,达到防止电击的目的。
l )中性点直接接地系统的保护接地。若不采用保护接地,中性点直接接地系统中当人体接触一相碰壳的电气设备时人体相当
于发生单相电击,如图 7 一 4 ( a )所示压为流过人体的电流及电击电保护接地是将电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架等外露可接近导体与接地装置相连。利用接地装置足够小的接地电阻值,降低故障设备外壳可导电部分对地电压,减小人体触及时渡过人体的电流,达到防止电击的目的。
中性点直接接地系统的保护接地。中性点直接接地系统中,若不采用保护接地,当人体接触一相碰壶的电气设备时,人体相当于发生单相电击,如图7-4 ( a )所示,流过人体的电流及电击电压为


 以380/220V低压系统为例,若人体电阻Rr=1000Ω,Ro=4Ω,则流过人体电流Ir=220mA,作用于人体电压Ujc=220V,足以使人致命。
若采用保护接地,如图7-4(b)所示,电流将经人体电阻Rr和设备接地电阻Rb=4Ω,流过人体的电流及触电压为:


110mA的电流虽比未装保护接地时的小,但对人身安全仍有致命的危险。所以,在中性点直接接地的低压系统中,电气设备的外壳采用保护接地,仅能减轻电击的危险程度,并不能保证人身安全;在高压系统中,其作用就更小。


2 )中性点不接地系统的保护接地。在中性点不接地系统中,用电设备一相绝缘损坏,外壳带电。如果设备外壳没有接地, 如图7 -5 ( a )所示,则设备外壳上将长期存在着电压(接近于相电压),当人体触及电气设备外壳时,就有电流流过人体,其值为:

 

但若采用保护接地,如图 7-5(b)所示,保护接地电阻Rb与人体电阻Rr并联,由于Rb<Rr,设备对地电压及流过人体的电流可近似为

 

 


 

式中:Rb——保护接地电阻。
比较式(7-4 )与式(7-5 ) ,由于Zc>Rr>、Rb,所以其分母近似相等;而分子因 Rb < Rr ,使得接地后对地电压大大降低。同样由式(7-3)与式(7-6)得知,保护接地后,人体触及设备外壳时流过的电流也大大降低。由此可见,只要适当地选择Rb即可避免人体电击。

( 2 )工作接地  在中性点直接接地的低压供电系统,将电气设备如发电机或变压器的中性线(N 线)与接地装置相连,这种接地方式称为工作接地,如图 7-6 所示。


采用工作接地时,当电气设备某相绝缘损坏碰壳,接地短路电流流经中性线构成回路。由于中性线阻抗很小,接地短路电流Id,较大,足以使线路上(或电源处)的断路器或熔断器以很短的时限将设备从电网中切除,使故障设备停电。另外,人体电阻远大于接地电阻,即使在故障未切除前,人体接触故障设备外壳,接地短路电流几乎全部通过工作护地回路,使流过人体的电流近于零,确保人身的安全。
目前由于低压系统广泛采用剩余电流保护装置,中性线不允许重复接地,否则将造成剩余电流保护误动作。

4 .安全接地注意事项
电气设备的保护接地、工作护地都是为了保证人身安全,为了使安全接地切实发挥作用,应注意以下问题。
 l )将接地电阻控制在允许范围之内。如低压电气设备及变压器的接地电阻不大于4Ω;当变压器总容量大于1000kVA 时,接地电阻不大于10Ω。
2 ) N线主干线不允许装设开关或熔断器。
3 )各设备的 N 线不允许串接,应各自与 N 线的干线直接相连。
4 )在低压配电系统中,不准将三眼插座上接电源 N 线的孔同接 PE 线的孔串接,否则就会使设备金属外壳带电;若 N 线和相线接反,也会使外壳带上危险电压。
5 )目前已经使用的三相五孔插座,其作用是将 N 线和 PE 线分开连接。

5 .接地应用范围
供配电系统中的下列设备和部件需要采用接地保护:
l )电机、变压器、断路器和其他电气设备的金属外壳或基础;
2 )电气设备的传动装置;
3 )互感器的二次绕组;
4 )屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架;
5 )配电盘、保护盘和控制盘的金属框架;
6 )交、直流电力和控制电缆的金属外皮、电力电缆接头的金属外壳和穿线钢管等;
7 )居民区中性点非直接接地架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔或构架;
8 )带电设备的金属护网;
9 )配电线路杆塔上的配电装置、开关和电容器等的金属外壳。

6.采用剩余电流动作保护器作附加防护
在低压配电系统中,直接接触电击防护采用额定动作电流不超过30mA、无延时动作的剩余电流动作保护器,作为直接接触电击保护的补充防护措施,以便在直接接触电击的黔防护措施失效时,作后备防护。
在规定条件下,当剩余电流保护器的动作电流值达到或超过给定的电流值时,能自动切断电源,通常用于故障情况下自动切断电源的防护。
应当特别指出,正常工作条件下的直接接触电击防护,主要靠的是基本防护措施,而不是剩余电流动作保护器,它只是在基本防护失效后发挥补充防护的作用。不过,这种补充防护在特殊情况下是有效的防护措施,因此在GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》中明确规定,在直接接触电击防护中必须安装剩余电流保护装置。
第三节   电气安全用具
在电力生产中,工作人员经常使用各种安全电气工具,这些工具不仅对完成工作任务起一定的作用,而且对保护人身安全起重要作用。如防止人身电击、电弧灼伤、高空摔跌等。要充分发挥电气安全用具的保护作用,电气工作人员还得对各种电气安全用具的基本结构、性能有所了解,掌握其使用和保管方法。电气安全用具就其基本作用可分为绝缘安全用具和一般防护安全用具两大类。下面介绍这两类安全用具的性能、作用、使用维护。

一、绝缘安全用具
绝缘安全用具是用来防止工作人为基本安全用具。它分为基本安全用具和辅助安全用具两种。
基本安全用具是指那些绝缘强度能长期承受设备的工作电压,并且在该电压等级产生内部过电压时能保证工作人员安全的工具。例如绝缘杆、绝缘夹钳、验电器等。
辅助安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。例如:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫等。
辅助安全用具的绝缘强度比较低,不能承受高电压带电设备或线路的工作电压、只能加强基本安全用具的保护作用。因此,辅助安全用具配合基本安全用具使用时,能起到防止工作人员遭受接触电压、跨步电压、电弧灼伤等伤害。但是,在低压带电设备上,辅助安全工具可作为基本安全用具使用。

(一) 基本电气安全用具
电气工作中常用的基本电气安全用具有下列几种:
     1.绝缘杆
绝缘杆又称操作杆。它主要用于接通或断开隔离开关,跌落保险,装卸携带型接地线以及带电测量和试验等工作。
绝缘杆一般用电木、胶木、环氧玻璃棒或环氧玻璃布管制成。在结构上绝缘杆分为工作、绝缘和握手三部分,如图7-7 所示。工作部分一般用金属制成,也可用玻璃钢等机械强度较高的绝缘材料制成。按其工作的需要,工作部分不宜过长,一般 5-8cm 左右,以免操作时造成相间或接地短路。


绝缘杆的绝缘部分用硬塑料、胶木或玻璃钢制成,有的用浸过绝缘漆的木料制成。其长度可按电压等级及使用场合而定。绝缘杆握手部分,材料与绝缘部分相同。握手部分与绝缘部分力可有由护环构成的明显的分界线。
    (1)使用注意事项
1)使用前,必须核对绝缘杆的电压等级与所操作的电气设备
的电压等级相同。
2 )使用绝缘杆时,工作人员应戴绝缘手套,穿绝缘靴,以加强绝缘杆的保护作用。
3 )在下雨、下雪或潮湿天气,无伞型罩的绝缘杆不宜使用。
4 )使用绝缘杆时要注意防止碰撞,以免损坏表面的绝缘层

( 2 )保管注意事项
l )绝缘杆应存放在干燥的地方,以防止受潮。
2 )绝缘杆应放在特制的架子上或垂直悬挂在专用挂架上,以防其弯曲。
3 )绝缘杆不得与墙或地面接触,以免碰伤其绝缘表面。
4 、绝缘杆应定期进行绝缘试验。一般每年试验一次。用作测量的绝缘杆每半年试验一次。绝缘杆一般每三个月检查一次,检查有无裂纹、机械损伤、绝缘层破坏等。

2 .绝缘夹钳
绝缘夹钳是用来安装和拆卸高压熔断器或执行其他类似工作的工具,主要用于35kV 及以下电力系统。
绝缘夹钳结构由工作钳口、钳绝缘部分和握手等三部分组成
见图 7-8 所示。各部分都用绝缘材料制成,所用材料与绝缘杆相同,只是它的工作部分是一个坚固的夹钳,并有一个或两个管型的开口,用以夹紧熔断器。


绝缘夹钳使用及保存注意事项如下:
1 )使用时绝缘夹钳不允许装接地线。
2 )在潮湿天气只能使用专用的防雨绝缘夹钳。
3 )绝缘夹钳应保存在特制的箱子内,以防受潮。
4 )绝缘夹钳应定期进行试验,试验方法同绝缘杆,试验周期为 1 年。

3 .携带型电压指示器(即验电器)
携带型电压指示器,一般称为验电器。验电器分为高压验电器和低压验电器两类,这里主要介绍高压验电器及其使用。
( l )高压验电器   高压验电器根据使用的电压,一般制成10kV或35kV两种,如图 7-9 所示


l )高压验电器结构。高压验电器结构分为指示器和支持器两部分。指示器是用绝缘材料制成的一根空心管子,管子上端装有金属制成的工作触头,里面装有氖灯和电容器。支持器是由绝缘部分和握手部分组成,绝缘和握手部分用胶木或硬橡胶制成。高压验电器的工作触头接近或接触带电设备时,则有电容电流通过氖灯,氖灯发光,即表明设备带电。
2 )使用高压验电器的注意事项如下:
使用前确认验电器电压等级与被验设备或线路的电压等级一致。
验电前后,应在有电的设备上试验,验证验电器良好。
验电时,验电器应逐渐靠近带电部分,直到氖灯发亮为止,不要直接接触带电部分。
验电时,验电器不装接地线,以免操作时接地线碰到带电设备造成接地短路或电击事故。如在木杆或木构架上验电,不接地不能指示时,验电器可加装接地线。验电时应戴绝缘手套,手不超过握手的隔离护环。高压电器每半年试验一次。

( 2 )回转式高压验电器   回转式高压验电器是利用带电导体尖端电晕放电产生的电晕风来驱动指示叶片旋转,从而检查设备或导体是否带电,也称风车式验电器。如图 7-10 所示。
l )回转式高压验电器结构。回转式高压验电器主要由回转指示器和长度可以自由伸缩的绝缘杆组成。使用时,将回转指示器触及线路或电气设备,若设备带电,指示叶片旋转;反之则不旋转。电压等级不同,回转式高压验电器配用的绝缘杆的节数及长度不同,使用时,选择合适的绝缘杆,保证测试人员的安全。
高压验电器具有灵敏度高,选择性强,信号指示明确,操作方便等优点。不论在线路、杆塔上还是在变电所内部能够正确、明显地指示电力设备有无电压。它适用于6kV及以上的交流系统。


l )回转式高压验电器结构。回转式高压验电器主要由回转指示器和长度可以自由伸缩的绝缘杆组成。使用时,将回转指示器触及线路或电气设备,若设备带电,指示叶片旋转;反之则不旋转。电压等级不同,回转式高压验电器配用的绝缘杆的节数及长度不同,使用时,选择合适的绝缘杆,保证测试人员的安全。
高压验电器具有灵敏度高,选择性强,信号指示明确,操作方便等优点。不论在线路、杆塔上还是在变电所内部能够正确、明显地指示电力设备有无电压。它适用于6kV及以上的交流系统。

2 )回转式高压验电器使用注意事项:
使用前,要按所侧设备(线路)的电压等级,选用合适型号的回转指示器和绝缘杆,并对回转指示器进行检查,证实良好方可使用。
把检验过的回转指示器在绝缘杆上固定,并用绸布将其表面拭净,然后转动至所需角度,以便使用时观察方便。
根据电力设备所需测试的电压等级,将绝缘杆拉伸至规定长度。绝缘杆上标有红线,红线以上部位表示内有电容元件,且属带电部分,该部分应按《电业安全工作规程》要求与临近导体或接地体保持必要的安全距离。
使用验电器时,工作人员的手必须握在绝缘杆护环以下的部位,不准超过护环。
在测试时,应逐渐靠近被测设备。一旦指示器叶片开始正常回转,即说明该设备有电,应随即离开被测设备。叶片不能长期回转。以保证验电器的使用寿命。
这种型号验电器在多回路平行架空线上对其中任一回路进行验电时,均不受其他运行线路感应电压的影响。当电缆或电容器上存在残余电荷电压时,回转指示器叶片仅短时缓慢转动几圈,即自行停转,因此它可以准确鉴别设备停电与否。
回转指示器应妥善保管,不得强烈振动或冲击,也不准擅自调整拆装。
回转验电器只适用于户内或户外良好天气下使用,在雨、雪等环境下禁止使用。
每次使用完毕,在收缩绝缘杆及取下回转指示器放人包装袋之前,应将表面尘埃拭净,并存放在干燥通风的地方,避免受潮。
为保证使用安全,验电器应每半年进行一次预防性电气试验。

(3)声光高压验电器
1 )声光高压验电器结构。验电器由声光显示器(电压指示器)和全绝缘自由伸缩式操作杆两部分组成。声光显示器(电压指示器)的电路采用集成电路屏蔽工艺,可保证在高电压强电场下安全可靠地工作。
操作杆采用内管和外管组成的拉杆式结构,能方便的自由伸缩,采用耐潮、耐酸碱、防霉、耐日光照射、耐弧能力强和绝缘性能优良的环氧树脂、无碱玻璃纤维制作。
2 )声光型高压验电器使用方法。声光型高压验电器使用示意如图 7-11 所示,使用前应根据被测电气设备或线路的额定电压选用合适型号的验电器操作杆和指示器。对指示器应先进行自检试验并合格,然后将指示器固定在操作杆上,并将操作杆拉伸至规定长度,再对指示器进行一次自检试验并合格,才能进行验电工作。


3 )声光型高压验电器使用注意事项:
① 为确保人身安全,在使用中必须严格按电业安全工作规程及有关操作规程规定进行。使用前先要在同等电压带电设备上进行试验,确证验电器良好,才能使用。
② 验电器用于室外作业时,必须在良好的气候条件下进行。雨、雪、雾天及空气湿度较大时禁止使用。
③ 验电器应保存在阴凉、通风、干燥处。若长期不使用,应将电池取出。
④ 验电器使用前后均应用清洁干燥软布将操作杆擦拭干净,以防使用中发生闪络、爬电等现象。
⑤ 骏电器的操作杆、指示器严禁受碰撞、敲击及剧烈震动,严禁擅自拆卸,以免损坏。
⑥ 验电器在携带与保管中,要避免跌落、挤压和强烈冲击振动。不要用带腐蚀性的化学溶剂和洗涤剂等溶液擦拭。不能放在露天烈日下曝晒,需经常保持清洁。
⑦ 高压验电器每半年试验一次。

(二)辅助电气安全用具
辅助安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘站台、绝缘毯等。
1.绝缘手套和绝缘靴(鞋)
在操作高压隔离开关、高压保险器或装卸携带型接地线时,除了使用绝缘杆或绝缘夹钳外,还需要使用绝缘手套和绝缘靴。如图7-12所示。


在电气工作中还经常使用绝缘手套和绝缘靴(鞋)。在低压带电设备上工作时,绝缘手套可作为基本安全用具使用;绝缘靴(鞋)只能作为与地保持绝缘的辅助安全用具;当系统发生接地故障出现接触电压和跨步电压时,绝缘手套又对接触电压起一定的防护作用;而绝缘靴(鞋)在任何电压等级下可作为防护跨步电压的基本安全用具。
绝缘手套和绝缘靴由特种橡胶制成。在低压带电设备上工作时,绝缘手套可作为基本安全用具使用。在任何电压等级的电气设备上工作时,绝缘靴(鞋)作为与地保持绝缘的辅助安全用具。当系统发生接地故障出现接触电压和跨步电压时,绝缘手套又对接触电压起一定的防护作用。而绝缘靴(鞋)在任何电压等级下可作为防护跨步电压的基本安全用具。

使用和保存绝缘手套和绝缘靴时,应注意下列事项:
1)使用前应进行外部检查无损伤,并检查有否砂眼漏气,有砂眼漏气的不能使用。
2 使用绝缘手套时,最好先戴上一双棉纱手套,夏天可防止出汗动作不方便,冬天可以保暖,操作时出现弧光短路接地,可防止橡胶熔化灼烫手指。
3)绝缘手套和绝缘靴(鞋)应定期进行试验。试验周期 6 个月,试验合格应有明显标志和试验日期。
4)使用后应擦净、凉干,并在绝缘手套洒上一些滑石粉,以免粘连。
5)绝缘手套和绝缘靴应存放在通风、阴凉的专用柜子里。温度一般在5℃-20℃ ,湿度在50%-70%最合适。
不合格的绝缘手套和绝缘靴不应与合格的混放在一起,以免错拿使用。

2.绝缘垫
绝缘垫由特种橡胶制成,表面有防滑槽纹。如图7-13所示。
绝缘垫一般用来铺在配电装置室的地面上,用以提高操作人员对地的绝缘,防止接触电压和跨步电压对人体的伤害,在低压配电室地面铺上绝缘垫,工作人员站在上面可不使用绝缘手套和绝缘靴。
绝缘垫应定期进行检查试验,试验标准按规程进行,试验周期每两年1次。


3.绝缘站台
绝缘站台用干燥木板或木条制成,如图7-14所示,可以代替绝缘垫或绝缘靴,是辅助安全用具。用木条制成的绝缘站台,木条间距不大于 2.5cm ,以免靴跟陷人,也不便于观察绝缘支持瓷瓶是否有损坏。绝缘台面的最小尺寸是 0.8m×0.8m,为便于移动、清扫和检查,台面不要做得太大,一般不超过1.5m×1.0m,台面边缘不超出绝缘瓷瓶以外。绝缘瓷瓶高度不小于 10cm 。
绝缘站台可用于室内外的一切电气设备。室外使用绝缘站台时,站台应放在坚硬的地面上,防止绝缘瓷瓶陷人泥中或草中,降低绝缘性能。

 

二、一般防护安全用具
一般性防护安全用具没有绝缘性能,主要用于防止停电检修的设备突然来电工作人员走错间隔、误登带电设备、电弧灼伤、高空坠落等事故的发生。这种安全用具虽不具备绝缘性能,但对保证电气工作的安全是必不可少的。
一般防护安全用具有:携带型接地线、临时遮栏标示牌、安全牌、近电报誓器。
1.携带型接地线
携带型接地线如图7-15所示,其作用是当高压设备停电检修或进行其他工作时,为了防止停电检修设备突然来电(如误操作合闸送电)和邻近高压带电设备所产生的感应电压对人体的危害,需要将停电设备用携带型接地线三相短路接地,这对保证工作人员的人身安全是十分重要的。是生产现场防止人身电击必须采取的安全措施。


携带型接地线由短路各相和接地用的多股软裸铜线及专用线夹组成,线夹用于连接接地极及连接被接地的导线。
接地线使用时要正确,严禁采用缠绕方法接地线。
1)接地线要有统一编号,有固定的存放位置。
2)存放接地线的位置上也要有编号,将接地线按照对应的编号对号人座放在固定的位置上。
3)接地线要标明短路容量和许可使用的设备系统。

2.遮栏
高压电气设备部分停电检修时,为防止检修人员走错位置,误人带电间隔及过分接近带电部分,一般采用遮栏进行防护。此外,遮栏也用作检修安全距离不够时的安全隔离装置。
遮栏分为栅遮栏,绝缘档板和绝缘罩三种。如图7-16所示,遮栏用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作,遮栏高度不得低于1.7m,下部边缘离地不应超过10cm。


遮栏必须安置牢固,所在位置不能影响工作,遮栏与带电设备的距离不小于规定的安全距离。在室外进行高压设备部分停电工作时,用线网或绳子拉成临时遮栏。一般可在停电设备的周围插上铁棍,将线网或绳子挂在铁棍或特设的架子上。这种遮栏要求对地距离不小于lm。

3.标示牌
标示牌的用途是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施,似及表明禁止向某设备合闸送电等。
标示牌按用途可分为禁止、允许和警告3类,共计6种,如图 7-17所示。
(l)禁止类标示牌   禁止类标示牌有:“禁止合闸,有人工作!”“禁止合闸,线路有人工作!”这类标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。大的挂在隔离开关操作把手上,小的挂在断路器的操作把手上,标示牌的背景用白色,文字用红色。

(2)允许类标示牌  允许类标示牌有:“在此工作”、“从此上下”。“在此工作”标示牌用来挂在指定工作的设备上或该设备周围所装设的临时遮栏入口处。“从此上下”标示牌用来挂在允许工作人员上、下的铁钩或梯子上。此类标示牌的规格为250mm×250mm,在绿色的底板上绘上一个直径为210mm 的白色圆圈,在圆圈中用黑色标志“在此工作”或“从此上下”的安全用语。

(3)警告类标示牌    警告类标示牌有:“止步,高压危险”、“禁止攀登,高压危险”。这类标示牌背景用白色,边用红色,文字用黑色。“止步,高压危险”标示牌用来挂在施工地点附近带电设备的遮栏上,室外工作地点的围栏上,禁止通行的过道上,高压试验地点以及室内构架和工作地点临近带电设备的横梁上。“禁止攀登,高压危险”标示牌用来挂在与工作人员上、下的邻近有带电设备的铁钩架上和运行中变压器的梯子上。
当铁钩架上有人工作时,在邻近的带电设备的铁钩架上也应挂警告类标示牌,以防工作人员走错位置。

4.安全提示牌
为了保证人身安全和设备不受损坏,提醒工作人员对危险或不安全因素的注意,预防意外事故的发生,在生产现场用不同颜色设置了多种安全提示。注意。人们通过安全牌清晰的图像,引起对安全的注意。
发电厂,变、配电所电气部分常用的安全提示有:
l)禁止类安全牌。禁止开动、禁止通行、禁止烟火。
2)警告类安全牌。当心触电,注意头上吊装,注意下落物,注意安全。
3)指令类安全牌。必须戴安全帽,必须戴防护手套,必须戴防护目镜。
安全提示如图7-18 所示。


5.近电报警器
近电报警器是一种新型安全防护用具,它适合在有电击危险的环境里进行巡查、作业时使用。在高低压供电线路或设备维护、检修,或巡视检查设备时,若工作人员接近带电设备危险距离,近电报警器会自动报替,提醒工作人员保持安全距离,避免电击事故的发生。同时,近电报警器还具有非接触性检验高、低压线路是否断电和断线的功能。
第四节    电气工作安全管理
一、电气工作安全组织措施
电气工作安全组织措施是指在进行电气作业时,将与检修、试验、运行有关的部门组织起来,加强联系、密切配合,在统一指挥下,共同保证电气作业的安全。
在电气设备上工作,保证安全的电气作业组织措施有:
1)工作票制度;
2)工作许可制度;
3)工作监护制度;
4)工作间断、转移和终结制度
目前有的企业在线路施工中,除完成国家上述规定的组织措施外,还增加了现场勘察制度的组织措施。

(一)工作票制度
工作票系指将需要检修、试验的设备填写在具有固定格式的书面上,以作为进行工作的书面联系,这种印有电气工作固定格式的书页称为工作票。所谓工作票制度,是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填用工作票,并依据工作票布置安全措施和办理开工、终结手续,这种制度称为工作票制度。
1.执行工作票制度方式
执行工作票有下述两种方式:
1)填用工作票(第一种工作票或第二种工作票);
2)执行口头或电话命令。

2 工作票种类及适用范围
(l)工作票的种类  工作票有第一种工作票和第二种工作票两种。第一种工作票和第二种工作票的书面格式及书面内容见附录 1、附录2。

(2)工作票的使用范围
第一种工作票的使用范围:
1)在高压电气设备(包括线路)上工作,需要全部停电或部
分停电;
2)在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施。
第二种工作票的使用范围为:
1)带电作业和在带电设备外壳(包括线路)上工作;
2)在控制盘、低压配电盘、低压配电箱、低压电源干线(包括运行中的配电变压器台上或配电变压器室内)上工作;
3)在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电;
4)在转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上工作;
5)非当班值班人员用绝缘杆和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

对于无需填用工作票的工作,可以通过口头或电话命令的形式向有关人员进行布置和联系。如注油、取油样、测接地电阻、悬挂警告牌、电气值班员按现场规程规定所进行的工作、电气检修人员在低压电动机和照明回路上工作等均可根据口头或电话命令执行。对于口头或电话命令的工作,若没得到有关人员的命令,也没有向当班值班人员联系,擅自进行工作,是违反(电业安全工作规程 》 的。
口头或电话命令,必须清楚正确,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记人操作记录簿中,并向发令人复诵核对一遍。对重要的口头或电话命令,双方应进行录音。

3.工作票正确填写与签发
(l)工作票填写  工作票由签发人填写,也可以由工作负责人填写。工作票要使用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,填写应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,允许在错、漏处将两份工作票作同样修改,字迹应清楚,否则,会使工作票内容混乱模糊,失去严肃性并可能引起不应有的事故。填写工作票时,应查阅电气一次系统图,了解系统的运行方式,对照系统图,填写工作地点及工作内容,填写安全措施和注意事项。

一张工作票只能填写一个工作任务,下列情况可以只填写一张工作票:
l)工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限的可填写一张工作票。所谓一个电气连接部分,是指配电装置中的一个电气单元,它通过隔离开关与其他电气部分作截然的分开。该部分无论引伸到变电站的其他什么地方,均为一个电气连接部分。一个电气连接部分由连接在同一电气回路中的多个电气元件组成,它是连接在同一电气回路中所有设备的总称。

2)若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以填写一张工作票,但要详细填明主要工作内容。几个班同时进行工作时,在工作票工作负责人栏内填写总负责人的名字,在工作班成员栏内只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员的名单。
3)若检修设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且工作人员不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前应将工作票内的全部安全措施一次做完。

4)如果一台主变压器停电检修,其各侧断路也一起检修,能同时停送电,虽然其不属于同一电压,为简化安全措施,也可共用一张工作票。开工前应将工作票内的全部安全措施一次做完。
5)在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作(如对各设备依次进行仪表校验),可填写一张第二种工作票。
6)对于电力线路上的工作,一条线路或同杆架设且同时停送电的几条线路填写一张第一种工作票;对同一电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张第二种工作票。
当设备在运行中发生了故障或严重缺陷需要进行紧急事故抢修时,可不使用工作票,但应同样认真履行许可手续和做好安全措施。设备若转人正常事故检修,则仍应按要求填写工作票。

(2)工作票签发   工作票应由工作票签发人签发。工作票签发人应由车间、工区(变电站)熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉《电业安全工作规程》的生产领导人、技术人员或经主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人员名单应书面公布。工作负责人和工作许可人(值班员)应由车间或工区主管生产的领导书面批准。

工作票的签发应遵守下述规定:
1 )工作票签发人不得兼任所签发工作票的工作负责人;
2 )工作许可人不得签发工作票;
3 )整台机组检修,工作票必须由车间主任、检修副主任或专责工程师(技术员)签发;

4 工作票使用
经签发人签发的一式两份的工作票,一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,以作为进行工作的依据,另一份由运行值人员收执,按值移交。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。
第一种工作票应在工作的前一天交给值班员;若变电站工区较远或因故更换新工作票,不能在工作前一天将工作票送到,工作票签发人可根据自己填写好的工作票用电话全文传达给变电站值班员,传达必须清楚,值班员应根据传达做好记录,并复诵核对。若电话联系有困难,也可在进行工作的当天预先将工作票交给值班员;临时工作可在工作开始以前直接交给值班员。

第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。
l)两种工作票的有效时间以批准的检修期为限。第一种工作票至预定时间,工作尚未完成,应由工作负责人办理延期手续(延期一次)。延期手续应由工作负责人向值班负责人申请办理,主要设备检修延期要通过值长办理。第二种工作票不办理延期手续,到期尚未完成工作应重新办理工作票。工作票有破损不能继续使用时,应按原票补填签发新的工作票。
2)工作班中成员变更。需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意。需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作许可人,并在工作票上增填工作项目。若须变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。
工作班的工作负责人,在同一时间内,只能接受一项工作任务,接受一张工作票。其目的是工作负责人在同一时间内只接受一个工作任务,避免造成接受多个工作任务使工作负责人将工作任务、地点、时间弄混乱而引起事故。
几个工作班同时工作时,且共用一张工作票,则工作票由总负责人收执。

5.工作票中有关人员安全贵任
工作票中的有关人员有:工作票签发人、工作负责人、工作许可人、值长、工作班成员。他们在工作票中负有相应的安全责任。

(二)工作许可制度
工作许可制度是指凡在电气设备上进行停电或不停电的工作,事先都必须得到工作许可人的许可,并履行许可手续后方可工作的制度。未经许可人许可,一律不准擅自进行工作。

1.变电所工作许可制度
工作许可应完成下述工作:
(1)审查工作票   工作许可人对工作负责人送来的工作票应进行认真、细致的全面审查,审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。若对工作票中所列内容即使哪怕发生细小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充或重新填写。
(2)布置安全措施  工作许可人审查工作票后,确认工作票合格,然后由工作许可人根据票面所列安全措施到现场逐一布置,并确认安全措施布置无误。
(3)检查安全措施   安全措施布置完毕,工作许可人应会同工作负责人到工作现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,工作许可人并以手触试,证明检修设备确实无电压,然后,工作许可人对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。
(4)签发许可工作工作  许可人会同工作负责人检查工作现场安全措施,双方确认无间题后,双方分别在工作票上签名,至此,工作班方可开始工作。应该指出的是,工作许可手续是逐级许可的,即工作负责人从工作许可人那里得到工作许可后,工作班的工作人员只有得到工作负责人许可工作的命令后方准开始工作。

2.电力线路工作许可制度
电力线路填用第一种工作票进行工作,工作负责人必须在得到值班调度员或工区值班员的许可后,方可开始工作。
严禁约时停、送电。约时停电是指不履行工作许可手续,工作人员按预先约定的计划停电时间或发现设备失去电压而进行工作;约时送电是指不履行工作终结制度,由值班员或其他人员按预先约定的计划送电时间合闸送电。
由于电网运行方式的改变,往往发生迟停电或不停电;工作班检修工作范有因路途和其他原因提前完成或不能按时完成的情况。约时停送电就有可能造成电击伤亡事故。因此,电力线路工作人员和有关值班员必须明确:工作票上所列的计划停电时间不能作为开始工作的依据;计划送电时间也不能作为恢复送电的依据,而应严格遵守工作许可、工作终结和恢复送电制度,严禁约时停、送电。

3.工作许可注意事项
工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。

(三)工作监护制度
工作监护制度是指工作人员在工作过程中,工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的行为和动作的制度。
工作负责人(监护人)在办完工作许可手续之后,在工作班开工之前应向工作班人员交待现场安全措施,指明带电部位和其他注意事项。工作开始以后,工作负责人必须始终在工作现场,对工作人员的安全认真监护。

(四)工作间断、转移和终结制度
工作间断、转移和终结制度是指工作间断、工作转移和工作全部完成后所作的规定。
变电站及电力线路的电气工作,根据工作任务、工作时间、工作地点,在工作过程中,一般都要经历工作间断、工作转移和办理工作终结几个环节。因此,所有的电气工作都必须严格遵守“工作间断、转移和终结”的有关规定。

二、电气工作安全技术措施
电气工作安全技术措施是指工作人员在电气设备上工作时,为了防止停电检修设备突然来电,防止工作人员由于身体或使用的工具接近邻近设备的带电部分而超过允许的安全距离,防止工作人员误走带电间隔和带电设备等而造成电击事故,对于在全部停电或部分停电的设备上作业,必须采取的安全技术措施。
Diagram

三、电气倒闸操作安全技术
(一)倒闸操作
将电气设备由一种工作状态改变为另一种工作状态的操作,称为倒闸操作。
倒闸操作的主要内容有:拉开或合上某些断路器或隔离开关,拉开或合上接地隔离开关(拆除或挂上接地线),取下或装上某些控制、合闸及电压互感器的熔断器,停用或加用某些继电保护和自动装置及改变定值;改变变压器、消弧线圈组分接头及检查设备绝缘等。
倒闸操作是一项复杂而重要的工作,操作的正确与否.直接关系到操作人员的安全和设备的正常运行。如若发生误操作事故,其后果是极其严重的。因此,电气运行人员一定要树立“精心操作,安全第一”的思想,严肃认真地对待每一个操作。

(二)倒闸操作安全技术
1.隔离开关操作安全技术
1)手动合隔离开关时,先拔出联锁销子,开始要缓慢,当刀片接近刀嘴时,要迅速果断合上,以防产生弧光。但在合到终了时,不得用力过猛,防止冲击力过大而损坏隔离开关绝缘子。
2)手动拉闸时,应按“慢一快一慢”的过程进行。开始时,将动触头从固定触头中缓慢拉出,使之有一小间隙。若有较大电弧(错拉),应迅速合上;若电弧较小,则迅速将动触头拉开,以利灭弧。拉至接近终了,应缓慢,防止冲击力过大,损坏隔离开关绝缘子和操作机构。操作完毕应锁好销子。
3)隔离开关操作完毕,应检查其开、合位置、三相同期情况及触头接触插人深度等。
2.倒闸操作注意事项
l)倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械防误操作闭锁装置解除,特殊情况下如需解除,必须经值长(或值班负责人)同意。
2)操作时,应戴绝缘手套和穿绝缘靴。
3)雷电时,禁止倒闸操作。雨天操作室外高压设备时,绝缘杆应有防雨罩。
4)装、卸高压熔断器时,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
5)装设接地线(或合接地刀闸)前,应先验电,后装设接地线(或合接地刀闸)。
6)电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前,不得触及设备或进人遮栏,以防突然来电。

(三)防止电气误操作的措施
倒闸操作过程中,发生电气误操作,不仅会导致设备损坏、系统停电,而且会发生人身伤亡事故,危害极大。典型的电气误操作归纳起来包括以下五种: ① 带负荷拉、合隔离开关; ② 带地线和闸; ③ 带电挂接地线(或带电合接地隔离开关); ④ 误拉、合断路器; ⑤ 误人带电间隔。

防止电气误操作的措施包括组织措施和技术措施两个方面。
1.防止误操作的组织措施
防止误操作的组织措施就是建立一整套操作制度,并要求各级值班人员严格贯彻执行。组织措施有:操作命令和操作命令复诵制度;操作票制度;操作监护制度;操作票管理制度。

1)操作命令和操作命令复诵制度。操作命令和操作命令复诵制度系指值班调度员或值班负责人下达操作命令,受令人重复命令的内容无误后,按照下达的操作命令进行倒闸操作。
2)操作票制度。凡改变电力系统运行方式的倒闸操作及其他较复杂操作项目,均必须填写操作票,这就是操作票制度。操作票制度是防止误操作的重要组织措施。
必须填写操作票的工作。变电所高压断路器和隔离开关倒闸操作必须填写操作票。在变电所电气部分里规定只有下列工作可以不用操作票: ① 事故处理; ② 拉合断路器的单一操作; ③ 拉开接地隔离开关或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。
除了上述情况外,其他在变电所高压设备上的倒闸操作都必须执行操作票制度,必须填写操作票。
倒闸操作操作票由操作人填写,每张操作票只准填写一个操作任务。操作票的格式应统一按照有关规定的格式执行,见附录3。为了便于考核,在操作票上操作项目栏的右侧可以增加一栏操作时间(“时、分”)。

操作票填写的要求如下:
l)操作票上的操作项目要详细具体。必须填写被操作开关设备的双重名称,即设备的名称和编号。拆装接地线要写明具体地点和地线编号。
2)操作票填写字迹要清楚。严禁并项(例如验电和挂地线不得合并在一起填写)、添项以及用勾画的方法颠倒顺序。
3)操作票填写不得任意涂改。如有错字、漏字需要修改时,必须保证清晰,在修改的地方要由修改人签章。每页修改字数不宜太多,如超过三个字以上最好重新填写。
4)下列检查内容应列人操作项目,单列一项填写:
① 拉合隔离开关前,检查断路器的实际开、合位置。
② 操作中拉、合断路器或隔离开关后,检查实际开、合位置(如在操作地点已能明显看到隔离开关的实际开、合位置时,可不再列人操作项目);对于在操作前已拉、合的隔离开关,在操作中需要检查实际开、合位置者,应列人操作项目。
③ 并、解列时,检查负荷分配。
④ 设备检修后,合闸送电前,检查送电范围内的接地隔离开关是否确已拉开,接地线是否确已拆除。

5)填写操作票时,应使用规定的术语:
① 断路器、隔离开关和熔断器的切、合用“拉开”、“合上”。
② 检查断路器、隔离开关的运行状态用“检查在开位”、“检查在合位”。
③ 拆、装接地线分别用“拆除接地线”和“装设接地线”。并要详细说明拆、装接地线的具体位置及接地线的编组号。
④ 检查负荷分配用“指示正确”。
⑤ 继电保护回路压板的切换用“启用”、“停用”。
⑥ 验电用“验电确无电压”。
 6)操作票填好后,操作人和监护人共同根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目是否正确,并经值班负责人审核签名。
3)操作监护制度。倒闸操作必须在接到上级调度的命令后执行。值班人员在接受调度下达的操作任务时,受令人应复诵无误,如有疑问应及时提出。
倒闸操作由2人进行, 1人操作, 1人监护,操作中进行唱票和复诵,这就是操作监护制度。操作监护制度也是防止误操作的重要组织措施之一。


2.防止误操作技术措施
实践证明,单靠防止误操作的组织措施,还不能最大限度地防止误操作事故的发生,还必须采取有效的防止误操作技术措施。防止误操作技术措施是多方面的,其中最重要的是采用防止误操作闭锁装置。
防止误操作闭锁装置有机械闭锁、电气闭锁、电磁闭锁、微机闭锁等几种。

目前发展的微机防误闭锁装置能够做到硬软件结合,达到电气操作的“五防”功能,即①防止带负荷拉、合隔离开关;②防止带地线合闸; ③ 防止带电挂接地线(或带电合接地隔离开关); ④ 防止误拉、合断路器; ⑤ 防止误人带电间隔,极大限度的减少操作事故的发生。

四、变电所两票三制
保证变电所工作和运行安全的规章制度有:工作票、操作票、交接班制度、设备巡回检查制度、设备定期试验轮换制度即“两票三制度”等。
工作票制度、操作票制度是保证电气工作和电气操作安全的重要的组织措施,其作用、要求及执行过程等在前面已经重点介绍。

(一)交接班制度
l)变电所电气值班人员上、下班必须履行交接手续。接班人员须按规定时间到班,未经履行交接手续前交班人员不准离岗。
2)禁止在事故处理或倒闸操作中交接班。交接班时如发生事故,未办理手续前仍由交班人员负责处理,接班人员在交班值班长领导下协助处理,一般在交班前 30 分钟停止正常操作。
3)交接班内容包括: ① 本所运行方式; ② 保护和自动装置运行及变化情况; ③ 异常运行和设备缺陷、事故处理情况; ④ 倒闸操作及未完成的操作指令; ⑤ 设备检修、试验情况,安全措施的布置,地线组数、编号及位置和使用中的工作情况; ⑥ 仪器、工具、材料、备件和消防器材完备情况; ⑦ 领导指示与运行有关的其他事项。
4)交接班必须严肃认真做到“交的细致,接的明白”。
5)交班时由交班值班长向接班值班长及全体值班员做全面交待,接班人员要进行重点检查核实。
6)交接检查后、双方值班长应在运行记录簿上签字,并与系统调度试验电话,互通姓名,核对时钟。


(二)设备巡回检查制度
值班人员对运行和备用(包括附属)设备及周围环境,按运行规程的规定,定时、定点按巡视路线进行巡回检查。
遇有下列情况由值班长决定增加巡视次数:
l)过负荷或负荷有显著增加时;
2)新装、长期停运或检修后的设备投人运行时;
3)设备缺陷有发展,运行中有可疑现象时;
4)遇有大风、雷雨、浓雾、冰冻、大雪等天气变化时;
5)根据领导指示增加的巡视等。

巡视后向值班长汇报,并将发现的缺陷记人设备缺陷记录簿,重大设备缺陷应立即向领导汇报。
值班长每班至少全面巡视一次,变电所长、专责工程师(技术员)每周应分别进行一次监督性巡视、每月至少进行一次夜间熄灯巡视。
巡视中遇有严重威胁人身和设备安全情况,应按事故处理规定进行处理,并同时向领导汇报。
巡视检查应遵守如下安全规定:
1 )巡视高压设备时,不论设备停电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合表 7-3 安全距离的规定。
2 )巡视中发现高压带电设备发生接地时,室内值班人员不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进人上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
3 )雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针。以防雷击泄放的雷电流产生危险的跨步电压对人体的伤害,防止避雷针上产生的高电压对人的反击,防止有缺陷的签雷器雷击时爆炸对人体的伤害。
4)巡视配电装置,进出高压室,应随手关门。


(三)设备定期试验轮换制度
为保证设备的完好性和备用设备完好的处在备用状态,应定期对设备及备用设备、事故照明、消防设施等进行试验和切换使用。
变电所应根据规程规定及实际情况,制定设备的预防性试验、继电保护及安全自动装置定期检验周期、项目、质量标准,以及设备定期轮换的项目、要求和周期。
对运行影响较大的切换试验,应做好事故预测和制定完整对策,并及时将试验切换结果记人专用的记录本中。
为保证安全,规范管理,变电所还可以根据实际情况,制定其他管理制度,如:设备缺陷管理制度、安全保卫及消防制度等。
习题
1、电流通过人体有哪些危害?
2、触电有几种类型?什么是跨步电压触电?什么是接触电压触电?
3、什么是保护接地?什么是保护接零?
4、保护接地的接地电阻有何规定?
5、什么是接地装置?接地体与接地线如何连接?
6、高压验电有哪些注意事项?
7、安全用具如何分类?安全用具如何正确使用?
8、倒闸操作要做到“五防”,其内容是什么?
9、保障变、配电所安全运行的“两票三制”,其内容是什么?

回复:电工进网作业许可 电气安全技术 1
发帖者: 王瑞东 (宁夏)    发主帖:241  回帖:850  会员等级:师长(积分:3479)     2015年2月7日 12:27
好学生。赞一个。
回复:电工进网作业许可 电气安全技术 2
发帖者: 侯福平 (广东)    发主帖:2019  回帖:848  会员等级:司令(积分:14612)     2015年2月7日 13:00

以下引用 王瑞东2015/2/7 12:27:35 发表的内容

好学生。赞一个。

回复:电工进网作业许可 电气安全技术 3
发帖者: 石峰 (陕西)    发主帖:2  回帖:6  会员等级:副排长(积分:48)     2015年2月8日 22:43
好同志,是自己输进去的吗?赞。
回复:电工进网作业许可 电气安全技术 4
发帖者: 张永刚 (河南)    发主帖:0  回帖:57  会员等级:副营长(积分:336)     2015年2月16日 19:48
很不错,你们这里搞的也很好!学习了!
回复:电工进网作业许可 电气安全技术 5
发帖者: 崔宝胜 (内蒙古)    发主帖:1  回帖:3  会员等级:副排长(积分:38)     2015年3月9日 15:21
感谢!王工!分享给大家非常好的专业资料!
回复: 6
发帖者: 王栋 (河北)    发主帖:98  回帖:420  会员等级:副旅长(积分:1393)     2015年6月26日 11:34
学习了,谢谢