请教机房内电源线槽内部封堵问题 楼主
发帖者: 杜志炜 (广东)    发主帖:11  回帖:47  会员等级:副营长(积分:279)     2013年11月18日 12:31

动力专业往往与消防密切相关,我们除了保障供电供冷安全外,更重要的是不能出消防安全事故。为了防范消防风险,想请教一下各位同行以下几个问题:

1、根据通信机房达标管理规范,机房内所有线槽(除光纤线槽)应该采用开放式金属架体,目前各地的新建工程都是这样做了吗?特别是电源线(包括交直流)的布放是否都没有再用线槽密封安装了?

2、原来旧机房安装有金属密封线槽的电源线应该没有改成开放式的吧?因为工程复杂且需花费成本较大。

3、对于旧机房内的电源线槽内是否都有按标准封堵?一般电源线槽外做封堵是较容易的,做内部封堵较难,首先电源线槽盖较难打开,做完封堵后又不一定能按原样合上,并且是否应该合上(因为根据规范要求是应该敞开的),但是若直接敞开是否内部线路较乱,又存在新的安全隐患,请教一下各位是否有好多经验做法?

4、若旧有电源线槽不要求打开是否存在较大消防安全隐患,不打开不便于检查,打开又较难实施,并且是否有新的消防隐患?

5、电源电缆做了封堵,若万一电源本身出现消防事故(自身发热融化绝缘层),就一定能够阻挡电源线暗燃到其他楼层吗?

关键问题:旧有电源线槽是否一定要敞开?不敞开是否内部一定要封堵?

回复:请教机房内电源线槽内部封堵问题 1
发帖者: 杜志炜 (广东)    发主帖:11  回帖:47  会员等级:副营长(积分:279)     2013年11月18日 12:35
相关机房封堵管理规定。
回复:请教机房内电源线槽内部封堵问题 2
发帖者: 杜志炜 (广东)    发主帖:11  回帖:47  会员等级:副营长(积分:279)     2013年11月18日 14:22

附件:附件:关于印发《中国电信广东公司通信机房管理规范》的通知(12年)(1).pdf  下载

附件:关于发布中国电信《电信机房防火封堵标准》的通知20070426.pdf  下载
回复:请教机房内电源线槽内部封堵问题 3
发帖者: 杜志炜 (广东)    发主帖:11  回帖:47  会员等级:副营长(积分:279)     2013年11月22日 22:59
大家没有这个困惑吗?能否介绍一下本地的处理方式?或目前的现状是如何的?万分谢谢!
回复:请教机房内电源线槽内部封堵问题 4
发帖者: 胡兵 (湖北)    发主帖:未知 回帖:未知 会员等级:未知     2013年11月29日 07:37
目前的新建机房都是采用上走线架分层布设电缆的方式,没有用走线槽的了,但是一样要求在过墙处对电缆进行封堵,特别是进电缆井的部分,以防止失火后迅速蔓延。
回复:请教机房内电源线槽内部封堵问题 5
发帖者: 李雪嵩 (云南)    发主帖:3  回帖:80  会员等级:副营长(积分:250)     2013年11月30日 13:27

以下引用 胡兵2013-11-29 7:37:13 发表的内容

目前的新建机房都是采用上走线架分层布设电缆的方式,没有用走线槽的了,但是一样要求在过墙处对电缆进行封堵,特别是进电缆井的部分,以防止失火后迅速蔓延。

上走线分层布设基本思路应该是高频通信传输电缆,工频电力电缆,直流电力电缆,接地引入线等分开布放。封堵是不同机房之间的孔洞用防火材料封堵。涉及理论依据是电磁兼容,屏护,火灾后经验等等。具体到工程设计有很多相应规范标准。但出于资金成本等问题,能面面俱到的估计没有,而且相关理论依据及材料制造等也在不断进步,这就不是我等层面能解决的了。

实际工作中,机房间孔洞用防火泥,石棉板等封堵。电力线和通信线分层布放。

机房内照明有的用大楼建筑内线,有的自己布放明线。如涉及消防环境监控数据线等通信缆线,用不同线槽沿墙布放。线槽间的封堵就不太注重了,要堵,也就是用防火泥把进线,出线口堵住吧~~~~~,期待更加实际,全面,可操作的标准规范

回复:请教机房内电源线槽内部封堵问题 6
发帖者: 杜志炜 (广东)    发主帖:11  回帖:47  会员等级:副营长(积分:279)     2013年12月2日 00:09
注意,我想大家讨论的是装在金属线槽内电源线穿过楼层时内部是否封堵的问题。不同线路的分层布放和裸露的线路过墙封堵要求都很明确,执行的歧异不大。